阀值比

[复制链接]
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-9-24 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
psoc里cmpprg里比较的阀值比如设的是105mv,但是实际中我调到225mv时输出才翻转?在这期间它的输出电流好像是逐渐减小的
tian111 发表于 2013-9-24 18:43 | 显示全部楼层
这个阀値除了那几个固定的比例外,应该还有其它的方法进行设置吧
宋倩2010 发表于 2013-9-24 18:45 | 显示全部楼层
比较的阀值:

Vthreshlod= LowLimit + (Vdd - LowLimit)*RefValue
chenho 发表于 2013-9-24 18:47 | 显示全部楼层
如果RefValue 设置0.021,Vdd是5V,LowLimit设置Vss,则比较的阀值是105mV.
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-9-24 18:48 | 显示全部楼层
这些设置我设置的都正确,所以才疑惑为什么结果和我想的不一致
gongche 发表于 2013-9-24 18:49 | 显示全部楼层
是不是受到干扰了?
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-9-24 18:51 | 显示全部楼层
我输入的信号有干扰?这个比较器最高能相应多高的频率呢?
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-9-24 18:53 | 显示全部楼层
还有,比较输出我是通过一个数字缓冲器反向,然后输出到一个管脚接发光二极管显示看比较器状态,在输入逐渐升高的过程中,180mv时二极管开始变暗,一直到225mv才完全熄灭。比较器怎么还会有这现象呢?
huwr 发表于 2013-9-24 18:55 | 显示全部楼层
是不是跟那个滞回比较器有点像呢?
huanghuac 发表于 2013-9-24 18:57 | 显示全部楼层
在105mv的时候不跳吗?
冰清玉洁 发表于 2013-9-24 19:00 | 显示全部楼层
会不会是楼主算错了呢?
happy_10 发表于 2013-9-24 19:02 | 显示全部楼层
请问你输入的直流电压还是交流电压?
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-9-24 19:04 | 显示全部楼层
直流
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-9-24 19:06 | 显示全部楼层
用的是标准信号源,输入应该没问题,就是不清楚是哪里出了问题
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-9-24 19:07 | 显示全部楼层
那你先把比较器的输出连到模拟总线上,经模拟缓冲器到管脚上,改变输入电压,通过管脚电压的变化看比较器的阈值是否符号预期.
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-9-24 19:09 | 显示全部楼层
P2.4管脚没有用它的特殊功能接地这样会影响效果嘛?
tian111 发表于 2013-9-24 19:10 | 显示全部楼层
是不是电源不干净啊
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-9-24 19:11 | 显示全部楼层
电源处理中有个开关稳压芯片,估计是它产生的噪声。。。。。

我再好好看看,谢谢大家
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-9-24 19:14 | 显示全部楼层
结贴了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册