兰天白云 发表于 2013-11-18 14:21 正常工作不到7A,表头测量合闸时16A,表头有电感,有阻尼,反应偏慢,如果用示波器,估计能看到远远超20A的 ...
maychang 发表于 2013-11-18 12:29 你的变压器铁芯合闸时进入了磁饱和。 我曾发一帖讨论此现像。 此现像与合闸时的相角有关,所以不是每次合闸 ...
PowerAnts 发表于 2013-11-21 13:14 张老, 做个环牛投切器模块, 开关由一个可控硅并一个继电器, 块二三十块钱一个, 如何? ...
PowerAnts 发表于 2013-11-21 17:02 空开用大了, 过载怎么办呢?
lsj13962165262 发表于 2013-11-21 11:52 前面加一个NTC热敏电阻,选个30a的r
maychang 发表于 2013-11-21 13:23 可以考虑。 但必须加入50Hz交流相位检测。这个倒不难,一片单片机即可。单片机供电在此特殊应用下考虑电 ...