[技术讨论] 老话题,还是关于继电器触点打火的,这次是容性负载。

[复制链接]
menfiss 发表于 2013-12-17 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
其实就是电源的软启动解决
中国机器 发表于 2013-12-17 23:37 | 显示全部楼层
继电器的触点电流负荷能力不够时罪魁祸首,因为开关电源送电瞬间内部电路吃电流很大;

在一定条件下,或者说您的继电器触点通过电流能力问题不大的话,用T叔的方法试试,理论先不要研究了,试试再说,呵呵;

如果触点电流差距太大,就只有使用软启动或者换继继电器
Fly_free 发表于 2013-12-18 09:55 | 显示全部楼层
5——10A的电流大了点对继电器来说,不如改用接触器
lsview 发表于 2013-12-20 10:39 | 显示全部楼层
串电感,串电感!
dontium 发表于 2013-12-20 12:46 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2013-12-14 16:14
电容充电瞬间电流很大,吸收的电流在电阻上耗掉,就靠这个来吸收火花.
密云数控设备厂有专门的RC吸收组件, ...

俺想拍你砖了哈:lol


人家并联在电源开关上的RC,把什么拿掉都是不行的。

传统且经典的办法是,在电路中串联一(适当的电阻+可控硅的并联网络),在开机时,可控硅不导通,用电阻限制大电流的冲击。延时后可控硅导通。
1941 发表于 2014-5-12 21:57 | 显示全部楼层
lsview 发表于 2013-12-20 10:39
串电感,串电感!

请问一般串多大的电感?我现在也碰到这样的问题!:L
yangdiandong 发表于 2014-5-13 18:42 | 显示全部楼层
1941 发表于 2014-5-12 21:57
请问一般串多大的电感?我现在也碰到这样的问题!

还是去用用ntc吧。你注意下你插电源适配到插座时的瞬间有没有听到帕的一声。我增侧过已电源的inrush峰值到70多a。测了几次老板看到不让测了,他担心把那个hp的电流探棒给弄坏标称30a。(说明下我们使用整流后的直流电压接触去了整流桥的电源的。)
lsview 发表于 2014-5-30 14:46 | 显示全部楼层
可以算的,电容器等效短路,峰值充电,要求电流限制在多少,算感抗。这个在无功补偿上用串电抗器的方法很多。
 楼主| 小管 发表于 2014-6-5 16:40 | 显示全部楼层
因为不知道用户会用多大的负载,所以串联元件不好选型。
没办法,换了更大的继电器。
769854714 发表于 2014-7-4 14:41 | 显示全部楼层
围观DX的激烈讨论! 现在遇到单片机驱动继电器控制直流泵24VDC 1A左右电流 有干扰 单片机会不时复位  准备加个RC电路试试
steelen 发表于 2025-2-5 17:48 | 显示全部楼层
用2个继电器并联
1个继电器串接限流电阻,先吸合,然后另外1个继电器吸合
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部