我现在有一个产品在做EMC测试时电源线传导干扰没有通过,DC转换器是TPS5450DDA,开关频率是500KHz,测试发现在每隔500KHz的频点上传导干扰超标,在这方面没什么经验,不知该如何处理,请高手指点一下,不胜感激!!!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
jjjyufan 发表于 2013-12-24 15:24 | 显示全部楼层
电源入口 保险丝 TVS 共模 L C  你都加了吗?  
 楼主| zhkuang 发表于 2013-12-24 23:23 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-12-24 15:24
电源入口 保险丝 TVS 共模 L C  你都加了吗?

首先很感谢你回帖,这几个都有加,共模线圈用的是村田的BNX012-01的,可能电感量有些小,现在正在找合适的共模线圈,不知你有没有合适的推荐?线圈要能通过2.5A的电流,所以有点难找
zouyuehua 发表于 2013-12-25 11:25 | 显示全部楼层
输出LC滤波加上会不会有效果呢?
 楼主| zhkuang 发表于 2013-12-25 13:41 | 显示全部楼层
上图就是加了BNX012-01的,这个元件内带有一个LC滤波,在没有加这些元件之前也测试过,反倒还好些,我担心是空间偶合传导的干扰,现在想在LAYOUT中加大DC转换器电路与共模线圈之间的间距,不知还有没有高手能提供更好的对策!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
大仙为什么 发表于 2014-1-6 13:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 大仙为什么 于 2014-1-6 13:02 编辑

电源输入部分加磁珠才是王道!还有就是还与你的PCB布局也有关系,布局不规范也会引起超标
youluo235 发表于 2014-1-6 13:20 | 显示全部楼层
DCDC底部不要有信号传输。。。。这会干扰很大。。。
鸟鸟 发表于 2014-1-6 20:21 | 显示全部楼层
黄小生 发表于 2014-1-10 15:11 | 显示全部楼层
可以把Vout的电感换成带屏蔽功能的,应该可行
 楼主| zhkuang 发表于 2014-1-14 10:43 | 显示全部楼层
感谢大家的热心帮助,这个问题解决了,在电源转入部分加了两级共模(配0.01UF)后再串入一个磁珠(配0.1UF ),重新样机测试OK了!
论坛有你们真精彩!
fjggsam 发表于 2014-1-15 09:24 | 显示全部楼层
换电容
008ming 发表于 2014-1-15 13:11 | 显示全部楼层
天月 发表于 2020-7-13 09:31 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你说的磁珠配0.1uf,是在磁珠的后边儿再加一个0.1uf的电容吗,能给个电路图吗,2291572453@qq.com,谢谢