这样的思路做热电阻温度检测可行吗?

[复制链接]
 楼主| lhy_radio 发表于 2007-2-28 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电桥测电阻的方法测量热电阻的阻值<br />将此信号经运放放大,转化为0V~5V<br />再送入A/D转换器转化为数字量<br />然后送入到单片机中进行数字滤波<br />处理完成后显示<br /><br />这样可以吗?<br />有什么地方没考虑到?<br />还望高手指点
maychang 发表于 2007-3-2 09:49 | 显示全部楼层

Re:

这样可以吗?<br />可以。<br /><br />有什么地方没考虑到?<br />楼主没说的东西,不知道考虑到了没有。例如桥路供电的稳定性,电流通过热电阻产生的自热,非线性的修正……<br />
 楼主| lhy_radio 发表于 2007-3-2 12:55 | 显示全部楼层

恩,maychang说的都考虑到了

桥路供电选用高精度的稳压源,TL431应该能满足要求<br />电流通过热电阻产生的自热我想到了,但是怎么修正就不知道了<br />非线形修正在程序设计中进行,把实际的温度_电阻曲线做分段处理,每段再用函数逼近<br />