请帮忙分析一下这个PT100电路

[复制链接]
 楼主| dzdiy 发表于 2014-6-18 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个温度变送器项目。买个一个现成变送器,抄了一下其PT100处理电路,但是不知道这个电路与PT100的关系,用PROTEUS模拟,0度时运放OP07输出947mV,不知道这个电路有没有公式?请各位高手帮忙看看!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
orchiddew 发表于 2014-6-18 15:52 | 显示全部楼层
纯模拟的温度变送器? pt100 一端和地应该短接吧,VCC=5V?
 楼主| dzdiy 发表于 2014-6-18 16:40 | 显示全部楼层
三线制的PT100,VCC=5V
ar_m_cu 发表于 2014-6-20 09:16 | 显示全部楼层
这个放大器有点复杂,看了半天没分析出来
 楼主| dzdiy 发表于 2014-6-20 09:56 | 显示全部楼层
分析出来了,前面是电桥,后面是运放差分放大
购线网 发表于 2014-6-21 15:46 | 显示全部楼层
也没分析出来
专注于嵌入式 发表于 2014-6-27 19:23 | 显示全部楼层
有公式,不过比较麻烦,可以直接查表。
youluo235 发表于 2014-7-1 09:54 | 显示全部楼层
就是是软件仿真的时候输入PT100的那个端口应该有个电压差值的。然后在根据简单的虚短虚断就可以分析出来。后面那个放大器就差分放大电路。相当于温度转换成电压,在吧这个电压放大了在供ADC采集。电容主要来滤掉高频杂波。
HWBHWB 发表于 2014-12-31 12:51 | 显示全部楼层
前半部分是一个惠斯通电桥,PT100作为一个桥臂电阻,本来电桥是平衡的,若PT100变化,则整个电桥平衡被打乱,电位计会发生偏移。
donny_ 发表于 2015-1-5 10:09 | 显示全部楼层
仿真电路能放上来吗?