 楼主| zyj9490 发表于 2014-7-5 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zyj9490 于 2014-7-5 21:45 编辑

上位机用USB转485模块一对一下位机通信,没有问题,而联网通信时,即是二个下位机跟上位机通信时,刚开始时二块下位机正常跟上位机通信,过段时间,总有一块不能跟上位机通信,另一块正常,有问题的MCU如死机一样,卡住,主循环不工作了,是不是进入中断循环,还是数据溢出,是这样情形吗?还是地电位相差很大导致的,我是用二制线,对每一块地没有联结在一起,下位机用的485模块是金升阳的485隔离模块,用的MCU是PIC16F690。
yklstudent 发表于 2014-7-6 08:50 | 显示全部楼层
地连接上试试 以前使用时都是共地的
yewuyi 发表于 2014-7-7 13:31 | 显示全部楼层
还是要共地的
 楼主| zyj9490 发表于 2014-7-7 17:01 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2014-7-7 13:31
还是要共地的

谢谢,问题已觖决,是数据溢出的问题,协议定得不够完备,主循环还没有处理完一帧前,没有读出接收寄成器,而只清标志位,导致数据溢出,在这种情况下,读出寄成器,丢掉就可。
ad25fgh30 发表于 2014-7-8 11:04 | 显示全部楼层
xlsf1048 发表于 2014-7-29 10:11 | 显示全部楼层
2线制的共地何如实现