jjjyufan 发表于 2014-7-16 09:45 原理图 桥都画错 难保其他地方不错
a12345678 发表于 2014-7-15 17:36 1. 当继电器闭合时 ,整流桥烧坏,烧的很严重:整流桥的参数不对。你的负载电流 = 24 * 1.2 / 12 = 2.4A, ...
张能波 发表于 2014-7-17 12:47 你负载是多大,桥堆工作电压是AC24V吗?24V桥堆用一百多伏耐压足够。如是低压可以在桥堆每个二极管并0.01UF ...
张能波 发表于 2014-7-18 17:11 这样啊。一个公司整体素质的同步很重要,不然一个小环节就出问题。
taijing33 发表于 2014-7-15 11:17 前几天 没有加 加热丝的时候 一直没有问题的。
taijing33 发表于 2014-7-19 07:42 恩。、这事我一直不在现场。做事的人发现问题能力不强,死脑筋,一有事就推到研发人员身上。 ...