gx_huang 发表于 2014-7-17 17:08 只有你告诉大家你这么做的意图和应用场合,大家才可以出好的注意。
kama_ya 发表于 2014-7-17 11:07 大版主,有什么补偿思路?
kama_ya 发表于 2014-7-17 23:29 就是一个二次仪表,仪表不停循环测量,电位器传感器平时不接,只有测量的时候才接,所以不接的时候显示应 ...
chunyang 发表于 2014-7-18 00:18 对ADC以后的数值做软件计算补偿,电阻网络会计算吧。
kama_ya 发表于 2014-7-18 12:38 并联电压不都是相等 还怎么补偿啊
chunyang 发表于 2014-7-18 19:20 列出函数,然后查表。
kama_ya 发表于 2014-7-21 13:57 查看了万用表电压档 一般都是10M电阻并一个22Pf电容也没有出现空载数值乱跳现象 ...
manbo789 发表于 2014-7-21 08:03 他的意思是,如果事先不知道电位器的标称阻值,或者即使知道,但是由于个体差异,还是不能用软件精确补偿 ...
manbo789 发表于 2014-7-21 17:57 那你也并一个电容,
kama_ya 发表于 2014-7-22 14:53 可能跟我PCB画的有点关系 滤波离运放管脚太远了