LM2676应用问题

[复制链接]
 楼主| axia2008 发表于 2014-8-2 14:45 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-8-2 14:03
“我也很想知道ACDC电源干扰通讯的原因”
我在37楼回复中说过:造成通讯不稳定的原因,无非是(1)接地点不 ...

项目设计有一项要求:通讯总线与保护地(机壳)短接时必须报接地故障,但不能影响正常通讯。
我使用开关电源后做不到这一点。
maychang 发表于 2014-8-2 14:52 | 显示全部楼层
axia2008 发表于 2014-8-2 14:45
项目设计有一项要求:通讯总线与保护地(机壳)短接时必须报接地故障,但不能影响正常通讯。
我使用开关 ...

没有的事,肯定可以做到,你没做好而已。
你“使用开关电源后做不到这一点”,其原因我已经在40楼说过了。
xg3469 发表于 2014-8-2 17:19 | 显示全部楼层
lm2XXX稳压电路应用有介绍,要使用更高输入电压,可在输入端加个三极管限压。
京江自动化 发表于 2014-8-3 09:46 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-8-2 13:52
看来,老弟你还没把电工基础学好,更别说开关电源了。

“你说的设计是:220V先整流到330V,变压器然后降 ...

那如果需要隔离的电源 变压器放在那里呢?或有什么隔离的器件嘛
申小林一号 发表于 2014-8-3 10:02 | 显示全部楼层
如果功率不大的情况下在输入加入一个电感。
maychang 发表于 2014-8-3 10:10 | 显示全部楼层
京江自动化 发表于 2014-8-3 09:46
那如果需要隔离的电源 变压器放在那里呢?或有什么隔离的器件嘛

DC->DC开关电源本身可以做成隔离的。
市场上出售的例如楼主使用的台湾明玮模块也是隔离的。
最简单的,手机的充电器,数码像机的充电器,都是隔离的,否则谁敢用?
京江自动化 发表于 2014-8-3 11:36 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-8-3 10:10
DC->DC开关电源本身可以做成隔离的。
市场上出售的例如楼主使用的台湾明玮模块也是隔离的。
最简单的, ...

LM.2676是隔离的??? 手机充电器里面是有变压器 是变压器隔离的
maychang 发表于 2014-8-3 11:56 | 显示全部楼层
京江自动化 发表于 2014-8-3 11:36
LM.2676是隔离的??? 手机充电器里面是有变压器 是变压器隔离的

2676不隔离。
zjp8683463 发表于 2014-8-3 15:42 | 显示全部楼层
用什么LM2576,直接用LM7824不就行了。纹波小于5mV
sulang108 发表于 2014-8-3 18:48 | 显示全部楼层
楼主建议改用开关电源,按照你的要求设计成本也不算高。
武当奇人 发表于 2014-8-4 14:37 | 显示全部楼层
“通讯总线与保护地(机壳)短接时必须报接地故障,但不能影响正常通讯”
这是采用的什么通讯方式,总线接大地后,怎么保证通讯的可靠性?求指导。
cds_666 发表于 2014-8-7 17:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 cds_666 于 2014-8-7 17:07 编辑

LM2576有HV(60V)的,用两路并联输出。适当增加变压器次级输出电压,应该就好了。
zhjw88 发表于 2014-8-8 09:07 | 显示全部楼层
可选LM2576-HV,耐压可到60V,变压器重绕一下即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部