232转485通信错误

[复制链接]
 楼主| cuiy0001 发表于 2014-9-1 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
mini2440板子和PC进行串口通信。
开发板每2秒发送字符串hello,mini2440到PC机
使用RS232时,一切正常


如下图,使用了232转485无源转换器
使用了网线连接,A对A,B对B

这时,PC接受的字符就全变成了16进制 FF了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
zhaoyu2005 发表于 2014-9-1 08:58 | 显示全部楼层
无源(串口窃电)232转485,232端需要接在电脑上,通过端口取电,你开发板上通常就接了RXD和TXD,不行。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
cuiy0001 + 1 很给力!

查看全部评分

chunyang 发表于 2014-9-1 19:34 | 显示全部楼层
楼上说的不错,要换用有源的转换器或者自己拿485接口片搭。
z00 发表于 2014-9-2 16:44 | 显示全部楼层
是显示的问题吧 取消十六进制显示 使用ASCII