[MSP430] 光耦不能驱动固态继电器

[复制链接]
 楼主| Ala_pingping 发表于 2014-9-12 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\757068633\QQ\WinTemp\RichOle\264C3P4IN6HV`~6}2{57(`P.jpg

这是原理图,R46=100Ω,R51=1M,Temp_Heating端接固态继电器的“+”端,固态继电器的“-”端接地。
测试:输入:P4.1口输入1HZ,占空比为25%的PWM波;
          输出:IL420的4号引脚输出1HZ的PWM波。
       问题:  当Temp_Heating端接通固态继电器时,固态继电器一直是导通状态。求解:应该是按照PWM波的占空比来通断的。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| Ala_pingping 发表于 2014-9-12 14:50 | 显示全部楼层
其中尝试过把光耦 IL420换成TL113,还是不能控制固态继电器。
lyjian 发表于 2014-9-12 17:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 lyjian 于 2014-9-12 20:20 编辑

干嘛加个光藕驱动?
lyjian 发表于 2014-9-12 17:42 | 显示全部楼层
关不断太正常。
直流控制用什么可控硅输出光藕。
晕!
ningling_21 发表于 2014-9-12 19:22 | 显示全部楼层
直接用高低电平试试结果呢?
xuyaqi 发表于 2014-9-12 19:32 | 显示全部楼层
改pnp三极管接法试一下
cjseng 发表于 2014-9-13 01:03 | 显示全部楼层
可控硅用来控制直流通断?这不对啊。
wangguiyuan1983 发表于 2014-9-14 21:27 | 显示全部楼层
学习!但是没搞懂!!!
 楼主| Ala_pingping 发表于 2014-9-15 17:48 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2014-9-12 17:32
干嘛加个光藕驱动?

因为输出端Temp_Heating,并联了三个固态继电器,需要较大的启动电流。
 楼主| Ala_pingping 发表于 2014-9-15 17:50 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2014-9-12 19:22
直接用高低电平试试结果呢?

直接接高电平导通,然后切换低电平,不能关断。直接低电平,就是断开状态。
 楼主| Ala_pingping 发表于 2014-9-15 17:51 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2014-9-12 19:32
改pnp三极管接法试一下

不对的~~~
 楼主| Ala_pingping 发表于 2014-9-15 17:54 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2014-9-12 17:42
关不断太正常。
直流控制用什么可控硅输出光藕。
晕!

最开始使用的是光耦PS2501,输出电流只有50MA,不能驱动后面三个并联的继电器。然后就想着换个输出电流大一些的光耦。设计电路的就设计成这个样子了。。您的意思,我没有很懂哎,求解释一下哈。
 楼主| Ala_pingping 发表于 2014-9-15 17:56 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2014-9-13 01:03
可控硅用来控制直流通断?这不对啊。

那么可控硅是用来控制交流通断的吗?看datasheet上面介绍的,没说不能控制直流的呀。
lyjian 发表于 2014-9-15 19:14 来自手机 | 显示全部楼层
Ala_pingping 发表于 2014-9-15 17:48
因为输出端Temp_Heating,并联了三个固态继电器,需要较大的启动电流。

如果不是为了隔离的话,没这个必要。只是为了加大驱动电流的的话,三极管更合适。
 楼主| Ala_pingping 发表于 2014-9-15 19:29 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2014-9-15 19:14
如果不是为了隔离的话,没这个必要。只是为了加大驱动电流的的话,三极管更合适。 ...

OK,谢谢哈~~
lyjian 发表于 2014-9-15 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
加个NPN控制SSR控制的-端就可以了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

1

主题

8

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部