三相四线系统中有大量三次谐波是怎么回事?

[复制链接]
 楼主| holddreamair 发表于 2014-10-17 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 holddreamair 于 2014-10-17 10:00 编辑

采用SVPWM调制法输出正弦波时发现除了正弦波外还有大量的三次谐波,并且三次谐波的幅值比基波还大,系统是三相四线的,请问有没有人知道是怎么回事?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
调皮的小五郎 发表于 2014-10-17 14:19 | 显示全部楼层

轻轻地飘过,看贴必回


 楼主| holddreamair 发表于 2014-10-17 16:46 | 显示全部楼层
调皮的小五郎 发表于 2014-10-17 14:19
轻轻地飘过,看贴必回

啊哦,好习惯!
Lgz2006 发表于 2014-10-17 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题有答案
现代的用电设备更多的是大量电子设备,如电脑等
它们都不是线性负载,电流中有大量3次谐波
更重要的是它们在中性线N中是有效值叠加的
因此现在供电回路己有应对规范
zhangyu198530 发表于 2014-10-18 13:10 | 显示全部楼层
这是SVPWM调制后输出的电压波行吗?看着不大对头呢。
huayuliang 发表于 2014-10-18 18:21 | 显示全部楼层
三次谐波的幅值比基波还大

怎么可能···