系统两块板子共地问题

[复制链接]
 楼主| mxlolxm 发表于 2008-2-20 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在开发一套系统,一个主控电路板(含有F2812)和一个辅助控制电路板,辅助控制板需要几个主电路板的控制信号,我现在自己设计插接件来完成信号传输,请问,辅助控制板的模拟地和数字地需不需要通过插接件连回到主电路板,还是直接在辅助板通过磁珠接地就好?谢谢
mohanwei 发表于 2008-2-20 20:58 | 显示全部楼层

慎重考察信号电流回路……

 楼主| mxlolxm 发表于 2008-2-20 21:10 | 显示全部楼层

继续问

那如果是主板和辅助板共电源这种情况呢?是不是辅助板的地就应该最终引回主板,也就是模拟地要引回主板;
如果主板的控制信号是数字信号,而且由DSP发出,那么这个信号流回的在辅助板上的数字地也要引回到主板呢?
mohanwei 发表于 2008-2-21 08:39 | 显示全部楼层

慎重考察信号电流回路……

既然地线不是平面,就必须考虑信号电流回路了。

如果闭合面积太大,就有可能饱受干扰的痛苦了
yadog 发表于 2008-2-21 11:34 | 显示全部楼层

re

如果是同一路电源,那就在两个板之间稍微处理下

2812的控制信号也没那么恐怖的
jcx0324 发表于 2008-2-28 20:37 | 显示全部楼层

单点接地

一般单点接地就应该没问题了吧
zjp8683463 发表于 2008-2-29 10:53 | 显示全部楼层

任何信号都要流回电源

把模拟地和数字分开走,在合适的地方单点接地.