使用固态继电器是否可行?

[复制链接]
 楼主| gsypuma 发表于 2007-9-19 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要在一个要求输出负载为100v,20a,功率20kw的电路中用到开关器件,现在在固态继电器与vmos管间犹豫,不知道哪一个更好些,不知道固态继电器在导通是的电阻是否够小以达到能提供大的电流,再一个不知道固态继电器在这样大功率的情况下,可靠性以及稳定性能不能行。
HWM 发表于 2007-9-19 10:40 | 显示全部楼层

先搞清楚是直流还是交流。

  
 楼主| gsypuma 发表于 2007-9-19 14:00 | 显示全部楼层

楼上说的是输入还是输出呀?

我的输出端要用方波激励。
dai_weis 发表于 2007-9-19 20:49 | 显示全部楼层

流过开关器件的电流是交流还是直流

电气特性是什么
 楼主| gsypuma 发表于 2007-9-19 21:46 | 显示全部楼层

流过开关器件的电流是交流的

是一定频率的方波激励。
wwh 发表于 2007-9-19 21:48 | 显示全部楼层

固体继电器也有大功率的

100A的也有,不过就是体积大一些
 楼主| gsypuma 发表于 2007-9-20 09:09 | 显示全部楼层

我不太清楚固态继电器的导通电阻一般是多少?

我用一个12a,220v的做了实验,在输入端直接接电源的情况下,输出端的电阻有几k欧姆之多,是不是正常,如果有这么大的电阻,固态继电器就不可行了,因为我要求有大电流,它的导通电阻太大了。
dai_weis 发表于 2007-9-20 11:49 | 显示全部楼层

固态继电器的导通电阻不是这么测试的

一般里面是双向可控硅,导通时候的参数可以参考双向可控硅,直流固态继电器一般是MOS管,可以参考MOS管特性,如果买的是品牌,工厂有参数,还有固态要连接负载测试