4-20mA电流转换为温度值

[复制链接]
 楼主| Avenue 发表于 2008-4-22 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来传感器给的信号为485信号,按协议接收到的两个字节组合即为温度值。<br />新的传感器输出的信号为4-20mA电流,如何转换为温度值呢?<br />输出线并接一个250欧精密电阻即可得到0-5V,关键是怎么与温度值对应起来。例如,600摄氏度对应多大电压(电流)?
maychang 发表于 2008-4-22 20:31 | 显示全部楼层

问传感器的供应商

  
 楼主| Avenue 发表于 2008-4-22 20:41 | 显示全部楼层

输出是线性的

传感器说明书说输出是线性的,那是不是测温范围是0-200度的话对应电流就是将4-20mA分成200段啊?
emailli 发表于 2008-4-24 11:21 | 显示全部楼层

你要知道零点和满度就可以了

知道4mA对应的温度值,这个叫满度<br /><br />知道20mA对应的温度值,这个叫满度<br /><br />中间就是一个线性变换了<br /><br />
西安周公 发表于 2008-4-24 17:19 | 显示全部楼层

250欧姆电阻转换4~20mA为1~5V,AD转换器下基准设为1V。

然后,当前AD转换值&nbsp;/&nbsp;AD最大值&nbsp;*&nbsp;满度值&nbsp;=&nbsp;当前量值。
gsb1227 发表于 2008-4-28 13:17 | 显示全部楼层

在某个温度下传感器输出的电流大小问制造商嘛!

  