通过避**和大地相连

[复制链接]
lhqlhq2 发表于 2007-10-26 17:07 | 显示全部楼层

怎么没有定论?

这么多人都说了是放电管,防雷击浪涌的,电源电路里面很常见阿
展翅鹏飞 发表于 2007-10-26 20:06 | 显示全部楼层

不大向保险丝,保险丝应该不用这么多吧?一个就够了~~
QZUL 发表于 2007-10-29 11:53 | 显示全部楼层

这是什么?

应該是惰性气体放电菅,在累积到一定电压时放电以保护设备。如果是直接雷击,电容放电菅都会损坏需及时更换。另外用大功率的压敏电阻,选取适当的导通电压,对保护设备亦是有效的。
curt_han 发表于 2007-11-15 17:56 | 显示全部楼层

虚地应该用电容吧

  
高建明 发表于 2007-11-24 19:23 | 显示全部楼层

不就是一个普通的LL34封装的色环电阻嘛!在国外用的比较多

  
xwj 发表于 2007-11-24 19:32 | 显示全部楼层

呵呵,那个东西看上去象电阻~~~~~~

实际上就是电阻啦<br /><br /><br />说了你还不信!
iC921 发表于 2007-11-25 20:07 | 显示全部楼层

很好的问题,但不能一概而论

我觉得不能一概而论。主要应该视应用环境而定。消除静电,只是其中的一种需要而已。<br /><br />以前我译RS-485的时候,里面说的是用约100&nbsp;Ω电阻。实际中还有很多变种,如开关电源,内部地线是通过电容接地的。据说,通信电源是将正极接地的,如何接法,不清楚,没见过。<br /><br /><b>接地(大地)技术是复杂的,工程上问题特多,我搞维护是非常清楚的(呵呵,好不容易想到这点,许多年了!!)。自己做的设计,要检查产品说明书,要对用户有个交代。以便用户到时根据情况处理。这一点,历来为PCB设计者所忽略,希望大家今后注意!</b>
wylbw 发表于 2011-9-27 10:58 | 显示全部楼层
这里的应用不太可能是防雷的,主要是将PCB地上的干扰(静电类的小能量干扰)通过大地泄放,防雷电路肯定是在前级,如果在这里的话早就烧掉前级电路了。
xiaotann 发表于 2011-9-30 11:46 | 显示全部楼层
电阻是上兆的?
titisam 发表于 2011-10-4 10:23 | 显示全部楼层
防雷和一般的數字地模擬地共地根本不是一個概念。所以通過0ohm電阻,電容,10M電阻匯接是沒有意義的。
此處的PGND應該直接接機殼,讓雷電流直接從機殼泄放到大地。

建議多了解下防雷電路的原理,玻璃管封裝的應該是氣體放電管。
另外看你防雷的等級了,各個國家應該也是不一樣的。
zyb123 发表于 2011-10-9 13:51 | 显示全部楼层
一个一M的电阻和103/1000V 的电容并联再接到地就可以了
qiwaren 发表于 2011-10-31 11:44 | 显示全部楼层
玻璃管封装的是空气放电管。响应时间是ms级的
kokolin 发表于 2011-10-31 11:48 | 显示全部楼层
先要分清地的层次吧。。
heenson 发表于 2011-11-8 19:20 | 显示全部楼层
一般组合放电管、压敏电阻和TVS做个二级防雷就可以很好的保护了
hfight 发表于 2012-1-3 22:52 | 显示全部楼层
接地是很重要的在防雷工程里面。。严格来说 为防止雷击浪涌通过地线闯入设备,防雷的保护地不能和PCB的工作地结一起(数字地 模拟地 等),如果要接一起 PCB的地到大地间加放电管等保护器件。楼主加电阻。。这个不推荐。