为什么如此接地

[复制链接]
科瓦拉电子 发表于 2010-6-27 12:45 | 显示全部楼层
第一个氖管是吸收LN之间的尖峰
第二个氖管是吸收L、N对PE地的尖峰
后续的压敏电阻是同样的机理
科瓦拉电子 发表于 2010-6-29 09:34 | 显示全部楼层
回楼主:这样接地的目的,设计者不希望双端屏蔽接地,同时他又不希望远端屏蔽层感应出过高的电压。
dami 发表于 2010-6-29 12:44 | 显示全部楼层
:handshake