[ZLG-ARM] LPC23XX系列的ADC是否可以直接用于触摸屏控制?

[复制链接]
 楼主| yxhyxh 发表于 2007-6-11 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
S3C2410内部的10&nbsp;BIT&nbsp;ADC可以用于触摸屏控制。LPC23XX内部也集成有10BIT&nbsp;ADC,不过从ADC模块的功能上看,并不能直接用于触摸屏控制。不过是否可以用4条IO口线与ADC模块配合,实现触摸屏的控制呢?不知道周工试过没有?4条IO口线用于控制外部的MOS开关。<br />在有些应用中,ADC不一定需要,但需要使用触摸屏作为交互手段。如果选用LPC23XX或其他LPC系列的ARM控制器,ADC的功能就被闲置。反而要在外部接一片ADS7846来作触摸屏控制。因此物料成本增加了。如果LPC内部的10BIT&nbsp;ADC配合4条IO口线可以实现触摸屏控制,那么可以节省物料成本。<br />我觉得ADS7846的功能就是一片12BIT&nbsp;ADC+触摸屏驱动源切换功能组合而成。<br />以前也有人问过这样的问题,不过ZLG没有回答
lailiu 发表于 2007-6-11 16:56 | 显示全部楼层

肯定可以

我用过LPC213X的ADC做触摸屏控制<br />用I/O口控制选通xy坐标<br />还要用一根中断<br />平时接在中断模式下<br /><br />中断模式:X-,Y+&nbsp;悬空&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;X+接50K到VDD,Y-接地<br />读X通道:&nbsp;X+接VDD,X-接地&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y-悬空,读Y+值<br />读Y通道:&nbsp;Y+接VDD,Y-接地&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;X-悬空,读X+值<br />
 楼主| yxhyxh 发表于 2007-6-12 13:26 | 显示全部楼层

谢谢

  