请教下稳压管串联在电路中的用处

[复制链接]
 楼主| 星耀柳衔月 发表于 2013-4-17 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次看到别人电路上把稳压管串联在电路中保护光耦,下面是图,各位大侠帮忙分析下第二个是我准备用的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 星耀柳衔月 发表于 2013-4-17 10:17 | 显示全部楼层
哦,不好意思,实际上光耦的地是两个,只是我在multisim里画的时候偷懒了
Lgz2006 发表于 2013-4-17 10:20 | 显示全部楼层
2比1合理多了
 楼主| 星耀柳衔月 发表于 2013-4-17 10:33 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-4-17 10:20
2比1合理多了

多谢指导,网上查了几乎都是并联用法,但是这个串联用法是别人的成熟产品信号处理,没想通这点,不知道有什么好处
Lgz2006 发表于 2013-4-17 10:40 | 显示全部楼层
告诉你,电压源(1N4731)——限流电阻(1k)——光耦,形成一圈儿,就是正确用法
liusensen 发表于 2013-4-17 10:54 | 显示全部楼层
电压源(1N4731)——限流电阻(1k)——光耦
 楼主| 星耀柳衔月 发表于 2013-4-17 11:00 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-4-17 10:40
告诉你,电压源(1N4731)——限流电阻(1k)——光耦,形成一圈儿,就是正确用法 ...

好的。受教了
zj28000 发表于 2013-4-17 12:53 | 显示全部楼层
星耀柳衔月 发表于 2013-4-17 10:17
哦,不好意思,实际上光耦的地是两个,只是我在multisim里画的时候偷懒了 ...

SunFans 发表于 2013-4-18 13:57 | 显示全部楼层
哈哈,这个也偷懒……:lol
Hjks 发表于 2014-11-26 18:43 | 显示全部楼层
串联用法很正常,提高输入电压阈值的。在实际使用时,输入的电源并不是一下子就到110V,加稳压管后,电源到某一个值的时候,光耦才导通。
jjeemm77 发表于 2014-11-27 11:08 | 显示全部楼层
一图功耗小,二图R5是多余的,同时增大了R3的功耗!…

评论

为了光耦LED输入电流恒定,R5必须的。不用R5,D2稳压管就无意义。  发表于 2014-11-29 12:02
dianziyangshu 发表于 2014-11-27 20:12 | 显示全部楼层
1图好,合理
dianziyangshu 发表于 2014-11-27 20:13 | 显示全部楼层
2图不对,没能理解1图的意义
xmar 发表于 2014-11-29 12:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 xmar 于 2014-11-29 12:15 编辑

图1功能:输入电压大于Vz+1.2V LED导通。
图2功能:LED导通电流恒定。输出稳定。

图1,图2各有各的用途。但对于楼主输入110VDC串联一个电阻足矣。其它都是画蛇添足。
鸟鸟 发表于 2014-11-29 21:25 | 显示全部楼层
YEO 发表于 2014-11-29 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2014-11-29 12:09
图1功能:输入电压大于Vz+1.2V LED导通。
图2功能:LED导通电流恒定。输出稳定。


不是有保护作用,防止光耦高压击穿吗?怎么说是画蛇添足?
@xmar
xmar 发表于 2014-11-29 21:51 | 显示全部楼层
YEO 发表于 2014-11-29 21:32
不是有保护作用,防止光耦高压击穿吗?怎么说是画蛇添足?
@xmar

高电压串高电阻不是恒流源吗?再增加元件难道不是多余了么。
jjeemm77 发表于 2014-12-1 12:53 | 显示全部楼层
R5是由于稳压管的“并”带来的、可见笨拙!…
wxjcan 发表于 2014-12-4 23:32 | 显示全部楼层
学习了