[485通信] 485通信电路烧毁

[复制链接]
 楼主| zero0915 发表于 2021-5-14 12:23 | 显示全部楼层
06007507 发表于 2021-5-13 15:46
和22Ω电阻并联的是什么电阻?看图上信号线上还有过孔,上面还有一个K焊盘的器件。
从烧毁路径上看,电流 ...

那不是电阻,是电容。图片来了,惨无人道啊


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
chunyang 发表于 2021-5-14 13:57 | 显示全部楼层
先查有没有接错线,或者外部导致的短路现象。确认线路没问题的话,断开连接,测一下节点485接口的地电位。使用开关电源供电时尤其要注意地电位问题。
bb688 发表于 2021-5-14 16:43 来自手机 | 显示全部楼层
zero0915 发表于 2021-5-14 12:23
那不是电阻,是电容。图片来了,惨无人道啊

误接交流电源线了
tom_xu 发表于 2021-5-17 16:40 | 显示全部楼层
接错线了吧。有可能是5V,12V这样的直流电直接接到485, A/B线上了。
 楼主| zero0915 发表于 2021-5-19 09:12 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2021-5-14 13:57
先查有没有接错线,或者外部导致的短路现象。确认线路没问题的话,断开连接,测一下节点485接口的地电位 ...

老师,地电位是测量那两端的?

评论

各节点的地之间的电位。测量时断开连接,距离远不方便测时可对大地(务必保持足够低的接大地阻抗)测量,然后两端比较。  发表于 2021-5-23 16:39
一事无成就是我 发表于 2021-5-19 09:52 | 显示全部楼层
没啥测的,老实做保护吧,你的线多半走的桥架。感应过来的,最坏的情况是PCB直接烧穿孔。十多年前就遇到过,本来想利用那个能源,问题是丫的不稳定,365天就那么几天没有,一直有多好,搞破N多人的脑髓
cjseng 发表于 2021-5-31 14:40 | 显示全部楼层
A、B之间地电平相差过大,共模电压太高造成的。
逆序排列 发表于 2021-7-5 09:20 | 显示全部楼层
有后续吗?
chineseboyzxy 发表于 2021-8-9 16:26 | 显示全部楼层
串进来的电压肯定比12伏高的多,要不然不会烧成照片中那样子。。。。。普通的开关电源就算是24伏估计也烧不成那样子。
langtuodianzi 发表于 2021-10-19 15:55 | 显示全部楼层
RS485总线保护需要考虑电力线搭接的防护。