AD采集电压值不稳定的问题

[复制链接]
 楼主| 不锈钢铁 发表于 2012-5-4 15:05 | 显示全部楼层
把磁珠换成0欧电阻,就好了。。。。。
zd420325 发表于 2012-5-4 16:14 | 显示全部楼层
去掉LM324,C202,再加上软件滤波,试下。
forrest11 发表于 2012-5-5 21:28 | 显示全部楼层
同意20楼,应该是运放性能没有理解,这个是到不了0v的。先把这个搞清楚再确定MCU的AD采样,MCU的AD采样不稳一般要看软件原因。
pwcpp 发表于 2012-9-2 11:42 | 显示全部楼层
mark一下,楼主的问题解决了么?
SampsonKong 发表于 2012-12-13 13:56 | 显示全部楼层

学习一下。。。。。。。。。。。。。
bruceding 发表于 2012-12-13 15:13 | 显示全部楼层
不锈钢铁 发表于 2012-5-3 18:58
3# gx_huang 我用万用表测过,AD采到的数值和万用表的数值有0.2V~0.4V左右的变差
万用表测量的电压是不变 ...

存在压差说明你的采样速率过高,ADC前面的时间常数太大,建议降低采样速率。测噪声要用示波器看,或者用万用表的交流电压档看。
bruceding 发表于 2012-12-13 15:14 | 显示全部楼层
运放要使用RRIO