此**是原创吗,不错,真的不错

[复制链接]
hartcomm 发表于 2007-12-28 13:50 | 显示全部楼层

道理你很清楚


确实如此,我曾经看到一款宽电压(输入大于36v)dc-dc芯片,datasheet上讲效率也很高,Iq也很低,但实际使用时,在低电流小,效率很差。想用一般的电源电路在两线制仪表中是行不通的

现在两线制仪表(4-20ma的)很多,技术基本已到头了。

有时间可以研究研究别人的变送器。

不知道你在设计什么样的变送器?你们公司在设计什么样的变送器?
你变送器的前景有什么看法?打算?

-----------------------------------------------------

emailli 发表于 2007-12-27 22:55 模拟技术 ←返回版面    

60楼:  

大部分的微功耗电源设计的时候,能够达到50%的效率的电源已经很不错了。
emailli 发表于 2007-12-28 14:49 | 显示全部楼层

光耦隔离是肯定不行的

光耦需要的工作电流太大了。

我们现在做的是 两线制温度变送器

公司做仪表的。

还是一个比较大的工控行业的公司。

兰天白云 发表于 2007-12-28 15:47 | 显示全部楼层

emailli哪里的?

emailli 发表于 2007-12-28 15:51 | 显示全部楼层

现在在深圳

公司: 深圳XX自控
xfarm 发表于 2007-12-29 12:15 | 显示全部楼层

LZ是2系的校友了.

zhonghx 发表于 2007-12-29 15:20 | 显示全部楼层

真是好帖,顶一个!!!

hartcomm 发表于 2007-12-29 19:42 | 显示全部楼层

可以

两线制变送器中,或许没人认为可以,但我认为可以。现在没时间具体讨论问什么可以,怎么做。简单讲,一是选择低电流光耦,二是限制光藕工作时间。这样的话光藕的实际消耗能量极低!

现在温变已经很多了。我期待能将两线制温变的设计技术应用到其他仪表中。

两线制变送器中的两线制技术,隔离,低功耗等技术很有特色。
---------------------------------------------------------

emailli 发表于 2007-12-28 14:49 模拟技术 ←返回版面    

64楼: 光耦隔离是肯定不行的 

光耦需要的工作电流太大了。
 
 
兰天白云 发表于 2007-12-29 21:39 | 显示全部楼层

期待hartcomm发贴

primeking 发表于 2007-12-30 23:24 | 显示全部楼层

太经典了

这个帖子真的是太好了!
tudou2048 发表于 2008-1-1 21:34 | 显示全部楼层

关于楼主的电路有个小疑问。

楼主在提供的电路中(V/I)采用了LM358/LM324,查看了一下他们的数据手册,发现供电的标称值是32V/30V,极限供电电压尚未找到明确资料,不过作为设计方案采用12V-36V供电是不是有些欠妥。当不接负载,或负载比较小时(如:用万用表测试时),如果此时变送器输出4mA,100欧的检测电阻分压0.4V,运放须承受35V左右的电压(36V供电时)。
兰天白云 发表于 2008-1-1 22:36 | 显示全部楼层

LM324可工作在36V

john1986 发表于 2008-1-1 22:47 | 显示全部楼层

好帖留名

tudou2048 发表于 2008-1-1 22:48 | 显示全部楼层

可以工作在36V?

有官方书面资料吗?我这找到的都是32/30V的。实际可能不会出现问题,但出现问题人家也不会负责。
emailli 发表于 2008-1-1 23:06 | 显示全部楼层

两线制没用36V配电的吧

标称都是24V配电的

负载最大一般只有 750欧姆

用36V配电还真没有听说过

如果用36V配电,危险区域可就都不能去了哦

危险区域的电源电压需要限制在24V以下的

针对该电压要求 还产生了 安全栅 电路

其实也就是 齐纳二极管做的电路

tudou2048 发表于 2008-1-1 23:30 | 显示全部楼层

所以我认为原理图的供电改为12-30V比较恰当。

tudou2048 发表于 2008-1-1 23:34 | 显示全部楼层

36V的配电也是有的。

当载重时,可一增强带载能力,实质就是为了保证变送器的最小工作电压。
tudou2048 发表于 2008-1-1 23:42 | 显示全部楼层

载重时36V与防爆不冲突。

供电电源工作在安全环境,通过安全栅隔离本安型变送器。载重时变送器分得的电压不会超过24V,超过就不叫载重了,也没有必要采用36V电源。
tudou2048 发表于 2008-1-2 08:41 | 显示全部楼层

补充

我这里指的是隔离式的安全栅,另外齐钠式的安全栅不仅要限压,还要限流的。
emailli 发表于 2008-1-2 09:50 | 显示全部楼层

有点不明白

供电电源工作在安全环境,通过安全栅隔离本安型变送器。载重时变送器分得的电压不会超过24V,超过就不叫载重了,也没有必要采用36V电源。
*************************************************************

可以说详细点么?
hartcomm 发表于 2008-1-2 19:04 | 显示全部楼层

防爆


--------------------------------------------------------------------
tudou2048 发表于 2008-1-2 08:41 模拟技术 ←返回版面    

81楼: 补充 

我这里指的是隔离式的安全栅,另外齐钠式的安全栅不仅要限压,还要限流的。 
---------------------------------------------------------------- 
  隔离式的安全栅也要限压,限流。不过可以不接地。


----------------------------------------------------------------
emailli 发表于 2008-1-1 23:06 模拟技术 ←返回版面    

77楼: 

危险区域的电源电压需要限制在24V以下的
----------------------------------------------------------------
这句话不对