[ZLG-ARM] 用spi与att7022通信问题

[复制链接]
 楼主| yinrui08cn 发表于 2009-5-5 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近,我用PIC18F45J10单片机与计量芯片ATT7022通信,用的是spi通信方式,可是总是读不到7022寄存器里正确的数据,用了PIC的硬件spi,也用了软件模拟spi,可就是不对数据,郁闷啊,spi通信时序我都设置对了,用proteus看到了正确的波形。哪位高手帮我分析一下。
acertm 发表于 2009-5-5 13:20 | 显示全部楼层

听你的问题好像很玄乎啊

  
liuxin518 发表于 2009-5-5 13:53 | 显示全部楼层

实践是检验真理的唯一标准

用示波器看看。
linghu886 发表于 2009-5-5 14:02 | 显示全部楼层

问题不一定在SPI,而是在ATT7022B的程序初始化

ATT7022B的程序初始化比较容易忽略,你再看看资料,我当时也以为是SPI的
lpf336 发表于 2009-5-5 14:16 | 显示全部楼层

用示波器看吧。

  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册