脉冲群干扰试验出现零漂怎么消除?

[复制链接]
 楼主| wilkes 发表于 2007-6-28 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在做脉冲群干扰试验时,出现零漂。我做的是工频电参量测量,请问大家有什么好的方法来消除脉冲干扰吗?软件和硬件上的都可以。
zhangsifu 发表于 2007-6-29 15:27 | 显示全部楼层

不知道你是在对信号线时出现的还是在对电源做测试时出现

不知道你是在对信号线时出现的还是在对电源做测试时出现的。<br />如果是对电源时候,可以考虑加个电源滤波器试试。如果是做信号线时出现的,也可以考虑在电源线上加电源滤波器试试,如果还不行,则需要在PT/CT前或后采取滤波措施。
 楼主| wilkes 发表于 2007-7-5 14:45 | 显示全部楼层

软件上呢?硬件上好做修改吗?

&nbsp;因为硬件已经基本定板,不好大改,所以主要想在软件上看看有什么办法没
mohanwei 发表于 2007-7-5 18:58 | 显示全部楼层

硬件设计有缺陷。改进硬件。

  
XZL 发表于 2007-7-6 16:58 | 显示全部楼层

呵呵,硬件不可能完全消除脉冲群干扰

只有通过软件来消除
zbq_l 发表于 2007-8-27 21:10 | 显示全部楼层

绝对是硬件设计

绝对是硬件设计,我帮我好多客户解决过这问题,且大多是PCB布板问题
beiwei23du 发表于 2007-9-3 15:38 | 显示全部楼层

楼上大侠能具体说一下如何解决吗?

  