单步可以运行,连续运行时总回 0 地址

[复制链接]
 楼主| jiahy 发表于 2016-12-11 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320C2000 的问题
jlyuan 发表于 2016-12-11 18:43 | 显示全部楼层
Watchdog 没有关,连续运行复位 DSP 回到 0
地址。
 楼主| jiahy 发表于 2016-12-11 18:46 | 显示全部楼层
OUT 文件不能 load 到片内 flash 中
huangchui 发表于 2016-12-11 19:01 | 显示全部楼层
Flash 不是 RAM,不能用简单的写指令写入,需要
专门的程序写入。
shimx 发表于 2016-12-11 19:03 | 显示全部楼层
嗯,CCS 和C SourceDebugger 中的 load 命令,不能对 flash写入。 OUT 文件
只能 load 到片内RAM,或片外 RAM中。
 楼主| jiahy 发表于 2016-12-11 19:04 | 显示全部楼层

在 flash 中如何加入断点
zhanghqi 发表于 2016-12-11 19:07 | 显示全部楼层

在 flash 中可以用单步调试,也可以用硬件断点的方法在 flash
中加入断点,软件断点是不能加在 ROM中的。硬件断点,设置存储器的地址,当访问该地
址时产生中断。
 楼主| jiahy 发表于 2016-12-11 19:09 | 显示全部楼层
中断向量啥意思
shimx 发表于 2016-12-11 19:10 | 显示全部楼层
C2000 的中断向量不可重定位,因此中断向量必须放在 0 地址开始的 flash内。
午夜粪车 发表于 2016-12-11 19:11 | 显示全部楼层
在调试系统时,代码放在RAM中,中断向量也必须放在 flash内。
 楼主| jiahy 发表于 2016-12-11 19:13 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
vibra2016 发表于 2016-12-11 21:44 | 显示全部楼层
这个0地址的是什么?
vibra2016 发表于 2016-12-11 21:45 | 显示全部楼层
在运行中产生了复位操作的?软件还是硬件上触发的?
vivilzb1985 发表于 2016-12-11 22:17 | 显示全部楼层
看下看门狗的啥设置是否有问题的
vivilzb1985 发表于 2016-12-11 22:18 | 显示全部楼层
这个很明显的是系统复位了,,至于什么原因的还是从软硬件的两方面都检查下的
shenmu2012 发表于 2016-12-13 21:54 | 显示全部楼层
这个第一映像的就是出现了复位的,,查下是设呢原因导致的
Brand2 发表于 2016-12-14 21:14 | 显示全部楼层
中断向量需要放在 0 地址开始的 flash内
Soraka 发表于 2016-12-21 21:57 | 显示全部楼层
OUT 文件只能 load 到片内RAM,或片外 RAM中。
309030 发表于 2016-12-25 17:33 | 显示全部楼层
中断向量啥意思

中断服务程序的入口地址
51xlf 发表于 2016-12-25 21:23 | 显示全部楼层
是不是你的程序代码存在问题?