三相四线接法中,

[复制链接]
 楼主| xf.zhu 发表于 2008-1-22 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果abc三相各有50mA的漏电,那么零序互感器中的2次侧有没有电流输出呢?
xuyaqi 发表于 2008-1-22 11:22 | 显示全部楼层

漏电是否流过互感器?

  
 楼主| xf.zhu 发表于 2008-1-22 11:28 | 显示全部楼层

当然要流过互感器,但是不从零线返回

  
shalixi 发表于 2008-1-22 14:00 | 显示全部楼层

看abc三相加起来等不等于0?

看abc三相加起来等不等于0?
alice84 发表于 2008-1-22 14:02 | 显示全部楼层

等于0

  
xuyaqi 发表于 2008-1-22 14:27 | 显示全部楼层

问“xf.zhu”不从零线返回能到哪里去呢?

  
maychang 发表于 2008-1-22 19:01 | 显示全部楼层

回楼上 xuyaqi

那当然就是从地线返回了。<br />
 楼主| xf.zhu 发表于 2008-1-22 19:47 | 显示全部楼层

6楼没搞明白漏电的意思

  
xuyaqi 发表于 2008-1-22 20:02 | 显示全部楼层

从地线返回,实际还是回零线到变压器,

因为零线是和“大地”相连的。
maychang 发表于 2008-1-22 20:50 | 显示全部楼层

9楼不仅是没搞明白漏电的意思

连电流的概念也没搞明白。
xuyaqi 发表于 2008-1-22 21:27 | 显示全部楼层

请10楼讲讲“漏电的意思”与“电流的概念”。

我认为根据可希霍夫电流定律流出节点多少电流,肯定会流入同量的电流。
maychang 发表于 2008-1-22 21:39 | 显示全部楼层

回楼上

克希荷夫定律没错,你的节点有问题。<br />工业用电,零线和地线不是一回事,用电设备的零线和地线也不接在一起。由相线到零线的电流是正常的工作电流,由相线到地线的电流不是正常的工作电流,是漏电。
xuyaqi 发表于 2008-1-22 22:30 | 显示全部楼层

估计12楼没有配电站的工作经历,

你可观察一下配电变压器,看看零线是否和接大地的“线”连在一起,在配电站是和接地网连在一起的,这个接地网还得定期检查接地电阻,保证接地可靠。<br />把变压器看成一个节点,你流出变压器的“漏电”得有回变压器的路径吧,你考虑了吗。
maychang 发表于 2008-1-22 23:00 | 显示全部楼层

回楼上 xuyaqi

发电厂、500kV变电站的经历都有,别说小小的配电变压器了。<br /><br />变压器接地点看成一个节点,有三条线:<br />1、地线。<br />2、零线。<br />3、变压器三相或单相绕组。<br />所以三线电流矢量和为零,即绕组中电流等于地线零线电流之和。绕组中电流有正常工作电流,还有漏电流,由零线返回的是正常工作电流,由地线返回的是漏电流。<br />
xuyaqi 发表于 2008-1-22 23:46 | 显示全部楼层

回到楼主的问题

我第一次问“漏电是否流过互感器”是让楼主考虑漏电是否经过零序互感器,是因为漏电有可能不经过零序互感器。<br />第二次问“不从零线返回能到哪里去呢”还是让楼主考虑漏电的通路,这个问题不清楚,他提出的问题不可能有正确的答案。<br />我不应该是“没搞明白漏电的意思”和“连电流的概念也没搞明白”吧。
IceAge 发表于 2008-1-22 23:53 | 显示全部楼层

零序互感器中的2次侧有没有电流输出

abc三相各有50mA的漏电,&nbsp;取决于&nbsp;最后&nbsp;的三相电流&nbsp;矢量。<br /><br />零序电流&nbsp;3I0&nbsp;=&nbsp;Ia&nbsp;+&nbsp;Ib&nbsp;+&nbsp;Ic.&nbsp;即便漏电,相电流增大或减小,仍有可能三相平衡,&nbsp;让&nbsp;3I0&nbsp;=&nbsp;0
wufeng_495 发表于 2008-1-23 06:59 | 显示全部楼层

没有输出那是坏的

  
shalixi 发表于 2008-1-23 08:25 | 显示全部楼层

这里都是学电的?????????????

  
maychang 发表于 2008-1-23 09:36 | 显示全部楼层

IceAge 正解

  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册