[技术求助] 静电干扰

[复制链接]
 楼主| jiahy 发表于 2018-5-4 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电路板的设计上,如何很好的解决静电干扰问题。
zhanghqi 发表于 2018-5-4 15:18 | 显示全部楼层
一般情况下,机壳接大地,即能满足要求DSP问题。
 楼主| jiahy 发表于 2018-5-4 15:22 | 显示全部楼层
特殊情况下呢?
shimx 发表于 2018-5-4 15:24 | 显示全部楼层

特殊情况下,电源输入、数字量输入串接专用的防静电器件。
shimx 发表于 2018-5-4 15:27 | 显示全部楼层

顶一个   需要有合适的导通回路  如果实在不放心  加瞬态二极管  呵呵
dengdc 发表于 2018-5-4 15:32 | 显示全部楼层
静电已经不是干扰的事情了
huangchui 发表于 2018-5-4 15:33 | 显示全部楼层

呵呵, 一般情况, 还要特殊情况.真是扯不清楚了.
其实静电, 就是要个泄放通路.
zhenykun 发表于 2018-5-4 15:36 | 显示全部楼层

接地当然是要的. 其他的端口, 会接收静电的地方都要考虑泄放.
jlyuan 发表于 2018-5-4 15:39 | 显示全部楼层
所以, TVS 等器件也是必不可少的
dengdc 发表于 2018-5-4 15:42 | 显示全部楼层

电路合理布局最起码的
金属机壳 系统地和大地 要接起来
wuhany 发表于 2018-5-4 15:45 | 显示全部楼层
关于静电干扰方面的解决办法的,首先是PCB板的设计上需要注意的,再者就是选型的元器件的也是需要多注意这方面的
lizye 发表于 2018-5-4 15:48 | 显示全部楼层

电路布局合理  输入端加TVS瞬态二极管   
shimx 发表于 2018-5-4 15:51 | 显示全部楼层

有静电防护芯片,TI公司就有。
liliang9554 发表于 2018-5-4 15:54 | 显示全部楼层
处理好接地问题   应该会好很多吧   楼主
 楼主| jiahy 发表于 2018-5-4 16:01 | 显示全部楼层

好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
wuhany 发表于 2018-5-4 16:04 | 显示全部楼层

抑制静电放电干扰必须从两方面着手:避免产生静电;切断静电放电电流途径
lizye 发表于 2018-5-4 16:07 | 显示全部楼层
静电干扰这个问题的是需要多注意的额,用手接触到的地方都存在的
shimx 发表于 2018-5-4 16:13 | 显示全部楼层
电路板上的防静电干扰的设计非常关键的。
jiaxw 发表于 2018-5-4 16:16 | 显示全部楼层
合理的布局,还有合适的泄放电通路
spark周 发表于 2018-5-4 16:21 | 显示全部楼层
电路板上,电源线和地线最重要。克服电磁干扰,最主要的手段就是接地。  