MSP430I204x自带24位sigma-Delta ADC问题

[复制链接]
 楼主| ros_hjm 发表于 2018-6-26 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用高精度电阻分压得到测量信号。
G = 1, 内部参考电源, OSR=256, 只取高16位。

目前AD值约6934, 每次复位MCU后对标准信号测量的AD 值差别较大,差约10,比如6924;
但一直测量 不复位MCU的情况下又比较稳定, 跳动值1, 比如6933、6934.
有用过这个AD的嘛?
ayb_ice 发表于 2018-6-26 17:01 | 显示全部楼层
初始化时需要加载内部校准参数
 楼主| ros_hjm 发表于 2018-6-26 17:28 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2018-6-26 17:01
初始化时需要加载内部校准参数

有加载 int __low_level_init(void)
dirtwillfly 发表于 2018-6-26 21:43 | 显示全部楼层
ros_hjm 发表于 2018-6-26 17:28
有加载 int __low_level_init(void)

你用的分压电路是多大的?
有没有尝试更改分压电阻大小看看
 楼主| ros_hjm 发表于 2019-1-3 08:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 ros_hjm 于 2019-1-3 08:55 编辑
dirtwillfly 发表于 2018-6-26 21:43
你用的分压电路是多大的?
有没有尝试更改分压电阻大小看看

好久没来, 多谢回复!
后来没用这个方案,这款MCU内置的24位ADC偏执电流太大,需要外部有运放跟随,效果会好点(我没亲测)
我使用的地方空间已经不能再容下一个运放了,后来改用了ADS1220。
原先想用这个MCU也就是图它便宜有24位AD。

评论

请问您设置的采样率到达了多少呢?  发表于 2019-3-28 20:59
dirtwillfly 发表于 2019-1-3 08:52 | 显示全部楼层
ros_hjm 发表于 2019-1-3 08:49
好久没来, 多谢回复!
后来没用这个方案,这款MCU内置的24位ADC偏执电流太大,需要外部有运放跟随,效果 ...

ti的这个24位adc,一般用差分输入效果会比较好,功耗也不会太大。
ayb_ice 发表于 2019-1-3 09:50 | 显示全部楼层
有可能是参考不准吧
二月寒风 发表于 2019-3-29 09:55 | 显示全部楼层
MSP430I204 的价格货源怎么样?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

2

主题

9

帖子

0

粉丝