[技术求助] 电源在做耐压测试时整流桥失效

[复制链接]
 楼主| Garen2 发表于 2018-9-28 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED电源,功率20W,做耐压测试时整流桥失效,失效点均为整流桥负极两颗二极管,测试电压选择的是3000V AC。请问可能因素有哪些?
Ryze 发表于 2018-9-28 21:43 | 显示全部楼层
二极管耐压足够的,这种情况一般是高压漏电打坏二极管的
Varus 发表于 2018-9-28 21:58 | 显示全部楼层
是隔离电源吗?你的高低压是怎么打的?一般隔离电源是高压输入端短接,低压输出端短接,高压测试仪分别接高低压两端。
Snow7 发表于 2018-9-28 22:12 | 显示全部楼层
检查你的PCB的高、低压间隔是否足够,要大于6.4mm
android2 发表于 2018-9-28 22:21 | 显示全部楼层
先做变压器的高压测试,变压器耐压不行也会出现高压击穿。非隔离电源一般做输入端和机壳(机壳金属部分接大地)之间的高压测试。
拉克丝 发表于 2018-9-28 22:40 | 显示全部楼层
整流二极管耐压不行,建议远高些的
lefeng 发表于 2018-9-28 22:52 | 显示全部楼层
请问楼主你在第一次炸管后 只是更换了负极两个二极管吗  如果是220v的环境下 耐压不可能用3KV来打压的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

153

主题

734

帖子

3

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部

153

主题

734

帖子

3

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部