在A,B两线进来的时候就隔离了,请问可以这样去做?新手!
zhaoxqi 发表于 2020-5-14 20:31 | 显示全部楼层

可以的   不过就是不知道无马力高不高   你隔离   使用光耦    最好使用线性光耦
jlyuan 发表于 2020-5-14 20:35 | 显示全部楼层
呵呵, 基本上难以实现.
heweibig 发表于 2020-5-14 20:38 | 显示全部楼层
双向差分线上搞隔离, 难度和成本会很高.
jiahy 发表于 2020-5-14 20:55 | 显示全部楼层
通常的隔离设计, 都是在 485 的控制端, 即串口相连的地方做隔离, 单向数字开关量, 很好处理, 再加个隔离的 DC/DC 就可以了.
jiaxw 发表于 2020-5-14 20:57 | 显示全部楼层
总感觉这样实现    信号传输   出错率会很高  个人不是很推荐    楼主
spark周 发表于 2020-5-14 21:00 | 显示全部楼层
看看   有没有其它方式隔离   需要确保信号传输无误
午夜粪车 发表于 2020-5-14 21:02 | 显示全部楼层
如果确实想用这种方法   那一定要注意光耦的选择   楼主
zhaoxqi 发表于 2020-5-14 21:05 | 显示全部楼层
利用数据隔离技术来处理485总线传输的数据,是非常不错的选择的
zhenykun 发表于 2020-5-14 21:11 | 显示全部楼层
485 总线的隔离应用得很多, 不过基本没有人在 AB 线上做隔离, 差分双向信号, 又缺电源, 不容易实现.
zhanghqi 发表于 2020-5-14 21:14 | 显示全部楼层
是在过了 485 芯片的 TxD, RxD 上做隔离.
jlyuan 发表于 2020-5-14 21:17 | 显示全部楼层
这个是可以的,隔离的话就减小了外部环境的干扰的。
heweibig 发表于 2020-5-14 21:21 | 显示全部楼层
这个做下隔离是非常好的。
zhenykun 发表于 2020-5-14 21:24 | 显示全部楼层
可以直接采用带隔离的485 芯片进行设计的比较好。
ousj 发表于 2020-5-14 21:27 | 显示全部楼层

一般  都在 芯片 与 单片机的 TTL 信号端隔离
kangzj 发表于 2020-5-14 21:31 | 显示全部楼层
和 CAN隔离的 原理一样的
 楼主| shimx 发表于 2020-5-14 21:34 | 显示全部楼层

其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
tjlwl 发表于 2021-1-14 10:57 | 显示全部楼层
参考1553总线的隔离变压器