问个问题:
    1、一个检测板用电源A供电,想要检测电源B值(电源A和B是相互独立的)。请问,我将A和B的地共接,是否能够达到检测效果?(检测是一般的AD采样电路 。)
    2、电源共地的话,会不会对两个系统都有影响?

问个问题:
 楼主| xygyszb 发表于 2012-2-13 16:53 | 显示全部楼层
问个问题:
    1、一个检测板用电源A供电,想要检测电源B值(电源A和B是相互独立的)。请问,我将A和B的地共接,是否能够达到检测效果?(检测是一般的AD采样电路 。)

    2、电源共地的话,会不会对两个系统都有影响?
freely2012 发表于 2012-2-13 17:16 | 显示全部楼层
一般对接信都是共地啊,有影响情况很少。
caicaicore 发表于 2012-2-13 17:23 | 显示全部楼层
1、一般能达到检测效果,但还是建议将电源B的检测端与地端接到AD卡的信号输入与参考地端。
2、如果电源B给数字电路供电,会给检测造成一定影响。
 楼主| xygyszb 发表于 2012-2-14 11:56 | 显示全部楼层
“电源B的检测端与地端接到AD卡的信号输入与参考地端。”这句话啥意思