IGBT管烧毁问题

[复制链接]
 楼主| yezunfu 发表于 2007-1-12 07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把两个40A的IGBT管并联使用,多没有烧坏,后来我把其中一个IGBT管的G端断开来实验,想不到断开G脚的ICBT管反而烧毁,请问一下是什么原因
yangzq 发表于 2007-1-12 08:08 | 显示全部楼层

1

G端不能断开,断开不能保证G端电位是零,管子有可能导通,可以对E端短路或者通过电阻接到E端。<br />
chunyang 发表于 2007-1-12 09:31 | 显示全部楼层

楼上说的正确

IGBT是电压型器件,栅极不能悬空,否则可能处于不定态。