[其它应用] AD输入最小信号是0.4v?

[复制链接]
 楼主| bqyj 发表于 2022-9-2 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据手册上说SH79F085 ad输入信号最小是0.4V,那怎么做电子称啊,电子称传感器出来的信号都是MV级别的,可是AD输入最小信号是0.4v?
renyaq 发表于 2022-9-2 21:58 | 显示全部楼层
79F085内部有一个PGA,可以将电子称传感器出来的信号放大,最大到128倍,足够了吧
dingy 发表于 2022-9-2 22:01 | 显示全部楼层
对,这个信号会输入ADC进行采样的。
heweibig 发表于 2022-9-2 22:04 | 显示全部楼层
嗯,电子称传感器出来的信号首先接AN0+,AN0-;然后信号放大后会直接到VIN+, VIN-,进行ADC采样
 楼主| bqyj 发表于 2022-9-2 22:07 | 显示全部楼层
那PGA最小输入信号是多少呢
 楼主| bqyj 发表于 2022-9-2 22:08 | 显示全部楼层
假如我选择放大倍数是12.5   那PGA输入=0.4/12.5=32mv,这怎么可以呢,压力桥出来小于32mv就检测不到了
 楼主| bqyj 发表于 2022-9-2 22:11 | 显示全部楼层
我的压力桥最大输出不到100mv ,前面32mv都检测不到,那有什么用?
huangchui 发表于 2022-9-2 22:13 | 显示全部楼层
0.4V 是共模输入电压,再小了就可能不正常了
liuzaiy 发表于 2022-9-2 22:16 | 显示全部楼层

如果你的输入电压为100mV以下,可以用2.5V基准源内部25倍增益可以得到100mV满度输入
jiaxw 发表于 2022-9-2 22:24 | 显示全部楼层
PGA输入分差模输入电压和共模输入电压。
jiajs 发表于 2022-9-2 22:27 | 显示全部楼层
spec上面写的0.4V~1.6V指的是共模输入电压,差模输入电压不能超过参考电压。
pengf 发表于 2022-9-2 22:31 | 显示全部楼层
桥式平衡输入不用考虑太多,单端输入才麻烦呢
llljh 发表于 2022-9-2 22:44 | 显示全部楼层
要用放大电路处理的
Henryko 发表于 2022-9-4 22:04 | 显示全部楼层
放大再做处理
Jacquetry 发表于 2022-10-7 20:57 | 显示全部楼层
自己放大吧
AloneKaven 发表于 2022-10-10 20:35 | 显示全部楼层
可以放大再输入
黑心单片机 发表于 2023-7-26 15:30 | 显示全部楼层
现将信号放大,再采集做计算
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

390

主题

4526

帖子

2

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部