[APM32F0] AMP32F003 ADC的坑

[复制链接]
 楼主| woai32lala 发表于 2022-9-12 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 woai32lala 于 2022-11-24 16:33 编辑

前几天使用AMP32F003的ADC,用了多个ADC引脚,用到AIN5、AIN6和AIN7,
想用扫描模式来不断读取,没想到用了扫描模式之后,一仿程序直接卡死。不知道啥原因



Stahan 发表于 2022-10-4 20:20 | 显示全部楼层
避坑经验啊
zhanxiao 发表于 2023-12-12 09:20 | 显示全部楼层
这个坑,你想都想不到,是你设置了channel N,就从channel0-----channel N进行采样,并且重点是,swd的IO会变成ADC口,导致无法仿真
zhanxiao 发表于 2023-12-12 09:21 | 显示全部楼层
这个坑,你想都想不到,是你设置了channel N,就从channel0-----channel N进行采样,并且重点是,swd的IO会变成ADC口,导致无法仿真
 楼主| woai32lala 发表于 2023-12-12 16:25 | 显示全部楼层
zhanxiao 发表于 2023-12-12 09:21
这个坑,你想都想不到,是你设置了channel N,就从channel0-----channel N进行采样,并且重点是,swd的IO会 ...

确实是这样的,不能连续扫描,得单独扫描
sesefadou 发表于 2024-1-3 11:44 | 显示全部楼层
可能需要考虑分辨率降低的情况。              
pentruman 发表于 2024-1-3 12:54 | 显示全部楼层
在初始化ADC时,正确设置了扫描模式的相关参数,如采样率、转换率、触发源等。
lzbf 发表于 2024-1-3 13:18 | 显示全部楼层
是否使用了过多的CPU资源或者是否存在死循环
wilhelmina2 发表于 2024-1-3 14:04 | 显示全部楼层
将扫描模式改为单次模式或连续模式
 楼主| woai32lala 发表于 2024-1-3 14:39 | 显示全部楼层
wilhelmina2 发表于 2024-1-3 14:04
将扫描模式改为单次模式或连续模式

不行的
linfelix 发表于 2024-1-3 14:49 | 显示全部楼层
信号可能需要特殊的处理。              
lihuami 发表于 2024-1-3 15:31 | 显示全部楼层
在使用扫描模式时,没有正确处理中断,可能会导致程序卡死
 楼主| woai32lala 发表于 2024-1-3 15:52 | 显示全部楼层
lihuami 发表于 2024-1-3 15:31
在使用扫描模式时,没有正确处理中断,可能会导致程序卡死

不是,连续扫描经过了仿真口导致
uptown 发表于 2024-1-3 15:57 | 显示全部楼层
如果必须使用扫描模式,可以使用DMA 来传输ADC数据
10299823 发表于 2024-1-3 16:27 | 显示全部楼层
在扫描模式下,每个通道的采样顺序是固定的。 选择的通道(AIN5、AIN6和AIN7)在扫描顺序中,否则可能会导致程序卡死。
claretttt 发表于 2024-1-3 16:46 | 显示全部楼层
是否有过高的时钟速度导致ADC无法正常工作
jkl21 发表于 2024-1-3 17:11 | 显示全部楼层
系统时钟和ADC时钟配置正确,时钟频率是否满足ADC操作的采样率要求。
pl202 发表于 2024-1-3 18:10 | 显示全部楼层
ADC采样率取决于ADC时钟(ADCCLK)和分频比。
sanfuzi 发表于 2024-1-3 18:49 | 显示全部楼层
检查程序中的其他部分是否存在问题
51xlf 发表于 2024-1-3 19:26 | 显示全部楼层
过高的采样率可能会导致噪声增加,从而影响测量的准确性。