 楼主| 火星人没水喝 发表于 2024-5-7 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS-485的通信线在现场设备接线时,时常因为施工质量原因错将24VDC接到RS-485通信接口,造成RS-485接口芯片及电路烧坏,是否有相应的防止24VDC短路的电路设计和实现方法?
谢谢!
LcwSwust 发表于 2024-5-7 17:17 | 显示全部楼层
接口处串联自恢复保险丝、再接TVS到地。
 楼主| 火星人没水喝 发表于 2024-5-8 09:48 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2024-5-7 17:17
接口处串联自恢复保险丝、再接TVS到地。

串联的自恢复保险丝应当选择什么样熔断速度和电流熔断值的?有没有推荐的品牌型号?
谢谢!
LcwSwust 发表于 2024-5-8 09:59 | 显示全部楼层
火星人没水喝 发表于 2024-5-8 09:48
串联的自恢复保险丝应当选择什么样熔断速度和电流熔断值的?有没有推荐的品牌型号?
谢谢! ...

我也不熟,建议百度

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
coody 发表于 2024-5-8 10:23 | 显示全部楼层
火星人没水喝 发表于 2024-5-8 09:48
串联的自恢复保险丝应当选择什么样熔断速度和电流熔断值的?有没有推荐的品牌型号?
谢谢! ...

100mA 30V,你搜搜。
shenxiaolin 发表于 2024-5-8 10:55 | 显示全部楼层
一般情况下是22V左右的TVS,实际的触发在24V左右,看器件的参数,一般是高低正负到地,并且高低之间再加TVS。
liu11372650 发表于 2024-5-8 12:42 | 显示全部楼层
用ptc器件,
xch 发表于 2024-5-8 15:50 | 显示全部楼层
THVD2419/2429
mbutterfly 发表于 2024-5-11 08:34 | 显示全部楼层

THVD1429?也不便宜的。
xch 发表于 2024-5-11 09:24 | 显示全部楼层
mbutterfly 发表于 2024-5-11 08:34
THVD1429?也不便宜的。

楼主的问题也不便宜
oufuqiang 发表于 2024-5-21 21:44 | 显示全部楼层
100mA,300V自恢复保险丝加TVS可以防错接到220
 楼主| 火星人没水喝 发表于 2024-5-28 15:36 | 显示全部楼层
oufuqiang 发表于 2024-5-21 21:44
100mA,300V自恢复保险丝加TVS可以防错接到220

实际测试时发现,使用PTC自恢复保险丝时,会出现熔断延时,而且动作时效不稳定,有快有慢,仍然存在烧毁接口芯片的几率,是否有更高可靠性的方案,或者需要采用哪个具体参数的器件来提高这个短路保护的可靠性?
 楼主| 火星人没水喝 发表于 2024-5-28 15:38 | 显示全部楼层
xch 发表于 2024-5-11 09:24
楼主的问题也不便宜

如果能在一定可接受的成本上防止短路造成接口的损坏,那远比给客户更换设备的成本低得多,那还不算on-site service的差旅和时间成本
oufuqiang 发表于 2024-5-29 10:23 | 显示全部楼层
火星人没水喝 发表于 2024-5-28 15:36
实际测试时发现,使用PTC自恢复保险丝时,会出现熔断延时,而且动作时效不稳定,有快有慢,仍然存在烧毁 ...



只要自恢复保险没炸,芯片绝对没事。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| 火星人没水喝 发表于 2024-6-5 10:26 | 显示全部楼层
oufuqiang 发表于 2024-5-29 10:23
只要自恢复保险没炸,芯片绝对没事。

感谢!!!