[技术讨论] 运放差分采样不共地失效问题

[复制链接]
 楼主| 王栋春 发表于 2024-6-18 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况:输入BATV+和BATV-是反激电源的输入,运放的电源是由反激产生12V和GND,参考地是GND,与BAT是隔离的。
问题:给BATV+和BATV-一个48V输入电压,发现运放输出是-0.5V。
目前有效三种处理方式,先给运放供电,或者差分之间再串电阻减少到运放两端的电压且得±12V供电不能单电源供电,或者BATV-与GND接一起,求指导运放输出异常的根本原因?


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
jjjyufan 发表于 2024-6-19 08:00 | 显示全部楼层
1解决共地问题
如果可以共地,那么地接起来,解决问题
2 如果不能共地
采样隔离运放 可以看看纳芯微的nsi1311

评论

收到,谢谢坛友的回复。  发表于 2024-6-19 08:15
xmar 发表于 2024-6-19 11:04 | 显示全部楼层
运放输出异常的根本原因:BATV+和BATV-是反激电源的输入,运放的电源是由反激产生12V和GND,反激电源的输入(BATV+和BATV-)、输出(12V和GND)并没有完全隔离,有漏电。

评论

谢谢,我会按照该思路排查的。  发表于 2024-6-19 11:18
gx_huang 发表于 2024-6-20 10:51 | 显示全部楼层
差分放大,不隔离,大电阻,我都可以测量市电电压。
如果输入会出现负电压,必须提供一个偏置。
是你电路不对。
春风路过 发表于 2024-6-21 17:26 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2024-6-20 10:51
差分放大,不隔离,大电阻,我都可以测量市电电压。
如果输入会出现负电压,必须提供一个偏置。
是你电路不 ...

我先不说技术,你们这样搞考虑了安全了吗?自己用还是给别人用?
gx_huang 发表于 2024-6-22 12:42 | 显示全部楼层
春风路过 发表于 2024-6-21 17:26
我先不说技术,你们这样搞考虑了安全了吗?自己用还是给别人用?

你不让说技术,如何谈论安全?
春风路过 发表于 2024-6-22 13:05 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2024-6-22 12:42
你不让说技术,如何谈论安全?

初级和次级不隔离如何安全?这样胡搞的底气何在?
gx_huang 发表于 2024-6-23 19:06 | 显示全部楼层
春风路过 发表于 2024-6-22 13:05
初级和次级不隔离如何安全?这样胡搞的底气何在?

安全的前提是什么?电压和电流,验电笔安全吗?验电笔串联大电阻,会电死人吗?
动不动说人胡搞,你哪来的底气?给我展示一下你的底气来自哪里?
你能解释一下隔离是啥意思?
春风路过 发表于 2024-6-23 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2024-6-23 19:06
安全的前提是什么?电压和电流,验电笔安全吗?验电笔串联大电阻,会电死人吗?
动不动说人胡搞,你哪来 ...

可怜

评论

半桶水到处可怜别人  发表于 2024-6-30 11:11
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册