[应用相关] 485总线接多个传感器没有返回数据帧是怎么回事?

[复制链接]
 楼主| 麻花油条 发表于 2024-10-29 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?  
LcwSwust 发表于 2024-10-29 16:33 | 显示全部楼层
你需要一个示波器
江河千里 发表于 2024-11-15 22:02 | 显示全部楼层
在485总线上连接多个传感器时,可能会遇到一些常见的问题,例如数据冲突、信号衰减、终端电阻配置不当等
远山寻你 发表于 2024-11-16 02:00 | 显示全部楼层
485总线需要在两端连接终端电阻,通常为120欧姆。如果终端电阻配置不当,可能会导致信号反射和衰减,从而影响数据传输

一秒落纱 发表于 2024-11-16 03:00 | 显示全部楼层
确保在总线的两端连接120欧姆的终端电阻。检查终端电阻的连接是否牢固,确保没有虚焊或接触不良

光辉梦境 发表于 2024-11-16 04:00 | 显示全部楼层
如果总线长度超过一定距离(通常为1200米),或者使用的线缆质量较差,可能会导致信号衰减和噪声干扰

三生万物 发表于 2024-11-16 05:00 | 显示全部楼层
尽量缩短总线长度,或者使用质量更好的线缆。在总线中间增加中继器,以增强信号

淡漠安然 发表于 2024-11-16 06:00 | 显示全部楼层
如果总线上连接的传感器数量过多,可能会导致总线负载过重,从而影响数据传输

暖了夏天蓝了海 发表于 2024-11-16 07:00 | 显示全部楼层
减少总线上连接的传感器数量。使用更高速的485总线(如RS-485/422),以提高数据传输速率

冰春彩落下 发表于 2024-11-16 08:00 | 显示全部楼层
如果多个传感器同时发送数据,可能会导致数据冲突,从而导致某些传感器无法正常返回数据

夜阑风雨 发表于 2024-11-16 09:00 | 显示全部楼层
使用主从结构,确保只有一个设备(主设备)在特定时间内发送数据。使用轮询机制,依次查询每个传感器的数据

别乱了阵脚 发表于 2024-11-16 10:00 | 显示全部楼层
如果多个传感器具有相同的地址,可能会导致数据冲突或无法正确识别传感器。确保每个传感器具有唯一的地址。在配置传感器时,检查并设置唯一的地址

公羊子丹 发表于 2025-1-24 10:23 | 显示全部楼层
这个问题多半是485总线的地址冲突了,检查一下每个传感器的地址设置,是不是有重复的?
周半梅 发表于 2025-1-24 10:24 | 显示全部楼层
看起来像是总线负载问题,485总线上的终端电阻接好了吗?没有的话会导致信号反射,影响通信。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 10:26 | 显示全部楼层
多个传感器通信时,有没有检查主机的轮询机制?可能是轮询时间太短,导致部分传感器来不及应答。
童雨竹 发表于 2025-1-24 10:29 | 显示全部楼层
你用的传感器支持485半双工吗?如果有传感器发完数据后没有及时释放总线,其他设备就无法通信了。
万图 发表于 2025-1-24 10:31 | 显示全部楼层
建议用示波器看看总线上的波形,可能是信号干扰或者电平不对导致数据无法正常返回。
Wordsworth 发表于 2025-1-24 10:34 | 显示全部楼层
检查一下传感器的波特率和数据格式是不是一致,有些厂家的默认设置可能不一样。
Bblythe 发表于 2025-1-24 10:35 | 显示全部楼层
如果是长距离的总线,可能是线缆太长或者分支太多,信号衰减严重,试试缩短总线长度或者加一个485中继器。
Pulitzer 发表于 2025-1-24 10:36 | 显示全部楼层
有些传感器在总线上的响应时间比较长,你可以试着延长主机的超时时间看看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

299

主题

1607

帖子

3

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部