[以太网/USB/其他总线] PLCA (10BASE-T1S)中分配Node_ID的规则

[复制链接]
 楼主| elearn123 发表于 2025-1-17 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 elearn123 于 2025-1-17 11:05 编辑

如图 1 所示,总线上节点的物理位置与其特定的 Node_ID 无关。特别是,PLCA 协调器(其 Node_ID 为 0)可以位于总线上的任何位置。Node_Count 可以设置为高于当前物理节点数,为将来集成更多设备留出一些空间。在此处显示的示例中,Node_Count 已设置为 6。
但是,每个 Node_ID 必须始终小于 Node_Count。否则,它无法发送任何数据。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
mintspring 发表于 2025-1-18 14:37 | 显示全部楼层
嗯,对,像极了另外一个帖子说的比较器中断设置的计数值要小于周期中断的值。
643757107 发表于 2025-1-19 10:17 | 显示全部楼层
当然了,肯定要小于节点数量了。
cooldog123pp 发表于 2025-1-19 16:01 | 显示全部楼层
虽然我不是很明白,但是路过了就帮忙楼主顶贴一下,希望楼主问题早日解决。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

21

主题

29

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部