[开关电源] PFC负载瞬变电压跌落疑问

[复制链接]
 楼主| huttu 发表于 2025-6-26 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 huttu 于 2025-6-27 06:02 编辑

目前尝试使用TI的UCC28019A做了一款CCM模式的500W的PFC,恒定开关频率Fsw=65KHz;在测试过程中发现,从空载突加满载500W时候母线电压会从400V跌落到340V在逐渐回升到400V,请问这个最大电压跌落是否正常?动态负载循环切换的时候从0W~500W~0W~500W~0W~500W,母线最低电压为360V左右;目前的PFC输出的电解电容是330uF。