[家电应用] ADC 采样值异常

[复制链接]
 楼主| 老橘树下的桥头 发表于 2025-7-15 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做ADC采样的时候,发现ADC 采样值跳动大,最后检查发现是未合理配置采样时间,延长至 28.5 周期并加软件滤波后稳定

复古留声机 发表于 2025-7-23 18:38 | 显示全部楼层
看起来你已经找到了问题的解决方案,延长采样周期并加软件滤波确实可以减少采样值的跳动。如果还有其他问题,欢迎继续讨论。
chenjun89 发表于 2025-7-24 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
抖动大如果不是外部信号本身跳变导致的,基本上就是和采样率以及滤波有关系。
绝影孤狼 发表于 2025-7-24 10:52 | 显示全部楼层
看来你已经找到了问题的根源,延长采样周期并加入软件滤波是处理ADC采样值跳动的有效方法。如果还有其他问题,欢迎继续讨论。
复古留声机 发表于 2025-7-25 20:22 | 显示全部楼层
确实,采样时间的配置对ADC的稳定性有很大影响。你延长采样周期并加软件滤波后,问题解决了吗?
tpgf 发表于 2025-7-26 16:50 | 显示全部楼层
供电电压波动会直接影响模拟信号精度,尤其是未稳压的电源或长走线导致的压降。
星辰大海不退缩 发表于 2025-7-28 12:21 | 显示全部楼层
一些值可以使用滤波将其滤掉的
暖心小太阳 发表于 2025-7-30 08:15 | 显示全部楼层
确实,采样时间的配置对于ADC的稳定性至关重要。你延长采样时间并加入软件滤波后问题得到解决,这个方法值得借鉴。
彩虹捕手 发表于 2025-7-30 13:51 | 显示全部楼层
看来你已经找到了问题的根源,延长采样周期和软件滤波是解决ADC采样值跳动的有效方法。以后遇到类似问题,也可以先从采样时间配置入手。
快乐制造机 发表于 2025-7-30 19:04 | 显示全部楼层
看起来你已经找到了问题的解决方法,延长采样时间和加软件滤波是处理ADC采样值跳动的常用方法。如果还有其他问题,欢迎继续讨论。
破晓战神 发表于 2025-7-31 21:36 | 显示全部楼层
确实,采样时间的配置对ADC的稳定性影响很大。你延长采样周期并加软件滤波后问题解决,这个方法值得借鉴。
破晓战神 发表于 2025-8-6 12:46 | 显示全部楼层
看起来你已经找到了问题所在,延长采样周期和软件滤波是解决ADC采样值跳动的有效方法。如果还有其他问题,欢迎继续讨论。
updownq 发表于 2025-8-7 08:56 | 显示全部楼层
采样值跳动大的问题通常是由于采样时间配置不合理、外部干扰、电源噪声或信号源不稳定等原因引起的。
mollylawrence 发表于 2025-8-7 16:28 | 显示全部楼层
需要设置合理的采样时间,以确保采样值的稳定性和准确性。
jkl21 发表于 2025-8-8 11:00 | 显示全部楼层
在硬件设计中,可以使用低通滤波器、带通滤波器等滤波器,以减少噪声和干扰。
modesty3jonah 发表于 2025-8-8 13:03 | 显示全部楼层
ADC需要一定的时间来获取输入信号的准确表示。这个过程包括充电电容达到稳定状态所需的时间,称为“采样时间”。
houjiakai 发表于 2025-8-8 15:43 | 显示全部楼层
软件滤波也是提高ADC采样稳定性的重要手段。
作业粉碎机 发表于 2025-8-8 15:46 | 显示全部楼层
看起来你已经找到了问题的所在,延长采样周期并增加软件滤波确实可以减少采样值的跳动。如果还有其他问题,可以继续探讨。
minzisc 发表于 2025-8-8 21:28 | 显示全部楼层
在采样值不稳定的情况下,可以使用软件滤波方法来平滑采样值,减少噪声和干扰。
alvpeg 发表于 2025-8-10 21:08 | 显示全部楼层
如果采样值的跳动和噪声较大,可以考虑使用硬件滤波方法,例如在ADC输入端添加滤波器,以减少噪声和干扰。