这要求真是奇葩

[复制链接]
 楼主| 王栋春 发表于 2025-7-15 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位需要安装一台22KW潜水泵,供电距离一百多米,领导那位心腹管理大手一挥——不允许用新电缆。花了一个小时从电缆堆找出二十多根可用的短接,便请示是否不妥?答复:领胶布接就行!无语,真是无语!
 楼主| 王栋春 发表于 2025-7-15 09:17 | 显示全部楼层
三分之一的电缆短接,光绝缘胶带要用四十盘!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
qinlu123 发表于 2025-7-15 10:43 | 显示全部楼层
多要人工费就行
 楼主| 王栋春 发表于 2025-7-15 10:48 | 显示全部楼层

自己单位的活,就是丢了西瓜捡芝麻的脑回路。
zjk103 发表于 2025-7-15 15:51 | 显示全部楼层
就不怕出事么?
dirtwillfly 发表于 2025-7-15 17:06 | 显示全部楼层
回头有问题了,又产生很多工时
xch 发表于 2025-7-15 18:20 | 显示全部楼层
谁接谁蹲监狱
flyingstar01 发表于 2025-7-15 18:36 | 显示全部楼层
在职场,要学会留后路。这种事,得写个会议纪要或者申请,一定让领导签字才能干。
 楼主| 王栋春 发表于 2025-7-16 07:39 | 显示全部楼层
flyingstar01 发表于 2025-7-15 18:36
在职场,要学会留后路。这种事,得写个会议纪要或者申请,一定让领导签字才能干。 ...

那个敢,都是牛叉叉的人物,不挨训就不错了!
 楼主| 王栋春 发表于 2025-7-16 07:39 | 显示全部楼层
丙丁先生 发表于 2025-7-16 07:16
电工规范不得超过三个接头

就问管理知道否?知道和不知道,有什么区别吗?
 楼主| 王栋春 发表于 2025-7-16 07:40 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2025-7-15 17:06
回头有问题了,又产生很多工时

无所谓,反正都是管理安排的,如果不干可就是大大滴不行!
tobot 发表于 2025-7-16 08:38 | 显示全部楼层
是你开的工时么?你是安全负责人么?让你做事不给工资了么?
以上答案如果都不是,管理可能会多问一句,你不想干了么?

评论

人才呀,居然和管理的表现一摸一样,佩服!  发表于 2025-7-16 09:02
zjsx8192 发表于 2025-7-16 08:48 | 显示全部楼层
这个时候如果对手使坏就容易让这个心腹下不来台。
chineseboyzxy 发表于 2025-7-16 09:46 | 显示全部楼层
一百多米新电缆多少钱?40卷胶带又多少钱?可能人家回头弄一张收据,又报了一百多米新电缆呢?也不是不可能的。
qintian0303 发表于 2025-7-16 13:15 | 显示全部楼层
电缆有这么贵吗,这样一弄各个接口都是隐患,不安全
 楼主| 王栋春 发表于 2025-7-17 07:37 | 显示全部楼层
chineseboyzxy 发表于 2025-7-16 09:46
一百多米新电缆多少钱?40卷胶带又多少钱?可能人家回头弄一张收据,又报了一百多米新电缆呢?也不是不可能 ...

有道理,现在的事情就是只有想不到,没有做不到!
ezcui 发表于 2025-7-17 08:33 来自手机 | 显示全部楼层
蝇头小利酿大祸隐患重重