[STM32H5] H5的LPTIM竟然不能用LSE?

[复制链接]
 楼主| 童雨竹 发表于 2025-8-6 07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H503RBT6中LPTIM试图用LSE时钟源,编译能过,但运行后频率不准,查手册发现不支持。
Clyde011 发表于 2025-8-6 07:27 | 显示全部楼层
新手一看LSE就以为能通用,其实不行。
公羊子丹 发表于 2025-8-6 07:29 | 显示全部楼层
我也是配了半天才知道这限制。
周半梅 发表于 2025-8-6 07:30 | 显示全部楼层
有些型号硬件就不支持,坑。
帛灿灿 发表于 2025-8-6 07:31 | 显示全部楼层
LSE只能喂RTC,别想太多。
 楼主| 童雨竹 发表于 2025-8-6 07:32 | 显示全部楼层
可以试试用LSI替代,不过精度差点。
万图 发表于 2025-8-6 07:33 | 显示全部楼层
这个限制手册藏得太深了。
Wordsworth 发表于 2025-8-6 07:33 | 显示全部楼层
ST这个分型号特性真是反人类。
Bblythe 发表于 2025-8-6 07:34 | 显示全部楼层
CubeMX也不提醒,一顿乱配。
Pulitzer 发表于 2025-8-6 07:35 | 显示全部楼层
建议用Timer+RTC组合替代。
Uriah 发表于 2025-8-6 07:36 | 显示全部楼层
H5是轻量版,LPTIM缩水了。