[电表应用] 三相电表电流互感器极性接反

[复制链接]
 楼主| 非凡称呼 发表于 2025-8-19 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电表电流互感器极性接反,抄回数据全乱了!
最近调试三相电表,发现电流方向识别异常。测出来的有功功率为负,电量值也在反着走。
排查发现是接线时把某一相电流互感器的 S1/S2 极性接反了。
改正后功率方向恢复正常,电量也不再反计。
经验教训:
  • 三相电表必须严格按图接线,极性不能随便试
  • 通常建议上电前用万用表简单确认下电流互感器开路/短路状态
  • 有些型号在UI上会提示“反向功率”,注意查看