7407输出控制固态继电器是否接上拉电阻

[复制链接]
 楼主| lnww 发表于 2007-5-9 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:我有一个问题困惑,我搭了一个电路,89S51单片机扩展控制固态继电器 用P0口接74LS377通过7407驱动放大控制8个固态继电器 7407输出端是否接上拉电阻 现在的问题是设备开机时固态继电器瞬间动作一下(低电平动作)灯也闪一下 然后恢复正常。请教指点,非常感激
lbx_00 发表于 2007-5-9 19:18 | 显示全部楼层

你的继电器

你的继电器受控端试这样界的吗:一端接7407输出端,另一端接电源。
conwh 发表于 2007-5-9 19:29 | 显示全部楼层

1)它是OC输出的,2)闪烁可能是在开机时的MCU不确定状态

hq_y 发表于 2007-5-9 20:23 | 显示全部楼层

换成7406,但是控制逻辑反过来就行了

不需要接上拉电阻