灯具温度测量方法-传感器选型

[复制链接]
 楼主| liuyl_66 发表于 2009-6-1 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
HELLO,诸位:
    公司有个项目要测量照明灯具的温度,以便进行高温保护,灯具+环境温度在10-100摄氏度,想选用一个单片机再加上数值温度传感器(安装在灯具的金属壳上),如DS18B20。这样可行吗?请同志们指点一下。
李冬发 发表于 2009-6-1 20:40 | 显示全部楼层

我看NTC更适合

ayb_ice 发表于 2009-6-1 21:06 | 显示全部楼层

NTC,PTC...

工控秀才 发表于 2009-6-2 10:52 | 显示全部楼层

DS18B20太贵

直接用NTC电阻分压检测温度就好了,外围简单,内部RC,价格便宜,联系我.
mohanwei 发表于 2009-6-2 11:34 | 显示全部楼层

数字传感器温度范围估计达不到,理想的还是NTC

tatiyixi 发表于 2009-6-3 11:13 | 显示全部楼层

不知道楼上有没有考虑干扰问题

 mohanwei 发表于 2009-6-2 11:34 侃单片机 ←返回版面    

5楼: 数字传感器温度范围估计达不到,理想的还是NTC 

==================================================
不知道楼上有没有考虑干扰问题?比如传导干扰问题。
红心j 发表于 2009-6-3 11:14 | 显示全部楼层

根据测量精度要求选择传感器

mohanwei 发表于 2009-6-3 12:01 | 显示全部楼层

交流感应信号虑掉是很轻松的

 楼主| liuyl_66 发表于 2009-6-3 13:47 | 显示全部楼层

MCU与NTC/PTC间最大可以有多远的距离?

李冬发 发表于 2009-6-3 17:07 | 显示全部楼层

MS车灯或舞台用灯的保护电路?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册