[CAN-bus/DeviceNet] L298N,正反转切换时需要做【死区保护】吗?

[复制链接]
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-1 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用L298N做驱动,功能上实现电流控制的话,需要频繁的正反向切换,请问需要做死区保护吗?
三极管开关速度应该比MOS管快啊?

而且如何做死区保护,也想请前辈们指教~~~
触觉的爱 发表于 2013-5-1 16:43 | 显示全部楼层
这类是H桥芯片,不是单纯的功率模块。 像298,你要考虑的是提供续流回路
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-1 18:44 来自手机 | 显示全部楼层
触觉的爱 发表于 2013-5-1 16:43
这类是H桥芯片,不是单纯的功率模块。 像298,你要考虑的是提供续流回路

意思就是不需要死区控制吗?
触觉的爱 发表于 2013-5-2 09:35 | 显示全部楼层
8 个功率管只有四根信号线,你要问一下自己怎么加
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-2 10:09 | 显示全部楼层
触觉的爱 发表于 2013-5-2 09:35
8 个功率管只有四根信号线,你要问一下自己怎么加

我只知道单片机有PWM死区功能····硬件上实在不知道,请您指点一下吧
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-2 10:10 | 显示全部楼层
触觉的爱 发表于 2013-5-2 09:35
8 个功率管只有四根信号线,你要问一下自己怎么加

我只知道单片机有PWM死区功能····硬件上实在不知道,请您指点一下吧
jrcsh 发表于 2013-5-2 11:57 | 显示全部楼层
使用PWM 的死区功能也行阿, 也就是反转的信号给出前 先关一下使能,在送信号在开使能,

使能信号线要是,直接短接了, 哪就让  2个信号 同为一个高或同为低,
 楼主| 23mjxl 发表于 2013-5-2 16:37 | 显示全部楼层
jrcsh 发表于 2013-5-2 11:57
使用PWM 的死区功能也行阿, 也就是反转的信号给出前 先关一下使能,在送信号在开使能,

使能信号线要是 ...

谢谢大神~