AD采集电压不稳定的问题

[复制链接]
 楼主| hanhan0512 发表于 2013-6-25 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个郁闷的事情,项目板电源与仿真器电源连接的时候,采集电压很稳定,拔掉仿真器电源,测量电压值跳动很大。我数字地和模拟地分开的,最后单点连接,用导线连接的,不知道是不是这个引起的。
vilan 发表于 2013-6-25 22:33 | 显示全部楼层
地有悬空吧
xyz549040622 发表于 2013-6-26 06:38 | 显示全部楼层
你的采集电压加一级跟随试试