[测量] 请教:电流变化时两个电流表显示不同步怎么解决?

[复制链接]
 楼主| karenm 发表于 2013-9-30 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位做电力仪表的兄弟:我现在做的一个产品要求带一个电流表,用来监测松下伺服驱动器和伺服电机的电流,我是用ATT7053BU做的。现在用一个0.5s的成品电流表(数字式的)和我的电流表串联测量,电机功率发生变化的时候,我的表与那个成品表相比显示误差会超过10%,请问这个现象正常吗?不正常的话可能是那些方面有问题?
lxp1413801 发表于 2013-9-30 11:31 | 显示全部楼层
如果两块表都没有质量问题,就是两块表的响应时间指标相差太大
lhkjg 发表于 2013-10-3 09:38 | 显示全部楼层
你描述的是误差超过10%,那么稳定的情况下一致吗?你标题是不同步。所以感觉有点混乱,不知道你到底想要表达什么意思。

如果稳定的情况下显示值不一样是精度的问题,但是如果是过程中值不一样就是楼上说的反应时间的问题。需要根据具体情况分析的。最简易的办法就是直接上一个福禄克的万用表在里面测量做标准就好了。
 楼主| karenm 发表于 2013-10-4 09:35 | 显示全部楼层
稳定状态下是在误差范围之内的。就是电流变化的时候误差比较大。
 楼主| karenm 发表于 2013-10-4 09:37 | 显示全部楼层
还有,行业内对两个电表在电流瞬变时的显示误差有要求吗?
zyj9490 发表于 2013-10-4 13:32 | 显示全部楼层
电表国家标准必须4s内稳定
 楼主| karenm 发表于 2013-10-4 15:19 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2013-10-4 13:32
电表国家标准必须4s内稳定

谢谢,请问标准号是多少?

这四秒内有没有误差的要求?
zyj9490 发表于 2013-10-4 15:30 | 显示全部楼层
10%--90%
zyj9490 发表于 2013-10-4 15:31 | 显示全部楼层
这个要到上斑后才能查到
 楼主| karenm 发表于 2013-10-4 16:27 | 显示全部楼层
那麻烦你上班以后发下标准号,再次感谢!
 楼主| karenm 发表于 2013-10-7 09:57 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2013-10-4 15:31
这个要到上斑后才能查到

兄弟,你们今天上班吗?
zyj9490 发表于 2013-10-7 09:59 | 显示全部楼层
明天
 楼主| karenm 发表于 2013-10-7 10:20 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2013-10-7 09:59
明天

我们今天就上班了......
zyj9490 发表于 2013-10-7 10:22 | 显示全部楼层
这么早啊,国标:1-7日吗?
 楼主| karenm 发表于 2013-10-7 10:29 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2013-10-7 10:22
这么早啊,国标:1-7日吗?

不过9.30中午就放了
zyj9490 发表于 2013-10-7 10:37 | 显示全部楼层
你们早了1天
 楼主| karenm 发表于 2013-10-7 10:40 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2013-10-7 10:37
你们早了1天

是,算起来6天半
zyj9490 发表于 2013-10-8 15:55 | 显示全部楼层
GB/T 22264.1 -2008
 楼主| karenm 发表于 2013-10-10 08:00 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2013-10-8 15:55
GB/T 22264.1 -2008

谢谢,我去下载来看看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

2

主题

43

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部

2

主题

43

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部