你好,首先将Vo-与PE连接就破坏了电源的隔离功能,其次是在一些对EMC要求较高的场合,特别是对共模浪涌进行测试时,将Vo-与PE就相当于对输入L/N与输出进行隔离电压测试,如果是需要满足4级的测试标准,也就是4KV的共模浪涌测试,就相当于对电源进行4KV的耐压测试,一般的AC-DC电源只做到3KVAC的耐压等级,这个时候就回对电源造成伤害,所以一般不建议将Vo-与PE连接使用,当然,如果你对隔离、浪涌测试没有强制性要求,也可以将Vo-与PE进行连接。所以此处还是建议你采用Y电容将Vo-与PE进行连接。
|
|